Protezione motore con avviamento YD

Inviato:
16 giu 2012, 17:51
da MARTINAZZOLI69
Salve potreste spiegarmi come devo calcolare la termica in un motore collegato stella triangolo . se viene messa prima dei teleruttori e' come la corrente di targa del motore ma se viene messa dopo come la calcolo?
Grazie mille per una vostra risposta
Re: MOTORE

Inviato:
16 giu 2012, 18:03
da Guerra
Devi considerare anche il passaggio stella triangolo eseguito con i teleruttori.
Comunque Admin ha fatto un articolo a riguardo, che ti invito a leggere.
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=131
Re: Protezione motore con avviamento YD

Inviato:
16 giu 2012, 18:40
da admin
MARTINAZZOLI69 se ho capito bene il prima ed il dopo, credo ti sia utile lo schema di
attilio in
questo post
Re: Protezione motore con avviamento YD

Inviato:
16 giu 2012, 20:36
da attilio
Puoi dare un' occhiata anche
qui
Re: Protezione motore con avviamento YD

Inviato:
18 giu 2012, 21:56
da MARTINAZZOLI69
era solo per capire come funziona quando mi capita di aprire dei quadri che hanno quel collegamento
comunque grazie per le vostre gentili risposte