Pagina 1 di 2
cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
22 giu 2012, 22:34
da gianluca74
Buona sera a tutti. Avrei bisogno di un consiglio sul collegamento chr va da un trafo mt/BT a uno scomparto che contiene i tv omopolari, in particolare quale tipo di cavo e' bene usare, sareste cosi gentili, se qualcuno ha esperienze pratiche, ad indicarmi la sigla del cavo e la sua sezione. Dimenticavo che sto parlando di un adeguamento per allegato A70 su cabina esistente.
Grazie in anticipo.
Gianluca
Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
22 giu 2012, 23:02
da Candy
Normalmente la cella misure è derivata dalle sbarre. Non serve cavo.
Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
22 giu 2012, 23:16
da gianluca74
In questo caso pero' abbiamo ricavato un vano separato e dai li escono i cavi che vanno dalla stella dei tv omopolari all'ingresso del trafo mt/bt lato mt. L'ingresso cavi avviene dall'alto per quanto riguarda la cella dei tv
Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
23 giu 2012, 11:53
da EUGA
Manca qualche dato. Potenza Trafo? Il cavo potrebbe andare un RG7H1R cavo unipolare.

Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
23 giu 2012, 12:02
da gianluca74
Grazie per risposta. Il trafo ha una potenza di 400 kVA in olio. la sezione quale sarebbe? Hai esperienze di questo tipo cioe adeguamenti con i nuovi TV omopolari per adeguamento A70
Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
23 giu 2012, 14:48
da MASSIMO-G
a prescindere dal tipo di collegamento utilizzato per alimentare questo scomparto misure (in serie al trafo tramite entra e esci con doppio codolo sul polo del TV oppure in derivazione) direi che la sezione da utilizzare è 35mmq che è il valore minimo per un'adeguata protezione contro il corto circuito di 12.5kA considerando un interruttore a monte con 50-51
la portata di un cavo da 35mmq di media è ben oltre i 100A, quindi l'unico dato sensibile è il cortocircuito
ovviamente si possono utilizzare anche sezioni maggiori, noi ad esempio tieniamo in casa solo le bobine di RG7H1R da 95mmq e da 50mmq
l'assorbimento dei tre TV è irrilevante
Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
23 giu 2012, 15:31
da gianluca74
Grazie Massimo.optero per una sezione o da 35 o da 50 mmq. Ti volevo chiedere una cosa riguardo il collegamento dei cavi sul trafo, la mia idea era quella di attestarli direttamente sugli isolatori del trafo dove sono collegati anche gli altri cavi di media tensione e da li partire verso lo scomparto dei tv . Che ne pensi. Per quanto riguarda il triangolo aperto i cavi che vanno dallo stesso verso la pi li sto prevedendo con una sezione da 1.5 mmq in fg7r
Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
23 giu 2012, 15:46
da MASSIMO-G
Mah...potresti derivarti dal trafo come dici tu , noi costruiamo i cassoni per TV e a volte facciamo un doppio codolo per andare dalla cella di protezione ai TV e dai TV al trafo, è equivalente
Se il relè di interfaccia a cui porti il triangolo aperto è li in cabina l'1.5mmq direi che va bene
Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
24 giu 2012, 11:31
da gianluca74
Massimo, volevo capire due cose:
- se considero una icc = 12.5 kA un tempo di intervento dell'interruttore pari a 0.5 sec dalla formula S>= I*sqrt(t)/K ottengo un valore di 61 mmq quindi dovrei andare oltre i 50 mmq e non fermarmi a 35 mmq, dove sto sbagliando?
- parli di un valore di 100 A e dici che i cavi da 35 mmq hanno una portTa superiore a questo valore, come mai il tuo riferimento e' 100A?
Gianluca
Re: cavi Mt per adeguamento allegato A70

Inviato:
24 giu 2012, 12:03
da MASSIMO-G
Se consideri una corrente di corto circuito di 12.5kA ,un tempo di intervento di 120ms e un K del cavo di 143 la sezione risulta essere circa 30mmq
il tempo per il corto circuito da considerare è la terza soglia di corrente
tieni presente che i 12.5kA sono dichiarati dal distributore, è plausibile che in un corto circuito reale la corrente sarà di molto minore rispetto al valore presunto
in media tensione il problema della portata del cavo è ben difficile che si ponga
Volevo solo dire che anche senza consultare documentazione è scontato che un cavo da 35mmq RG7H1R abbia una portata sicuramente superiore a 100A ( scelto a caso come riferimento) che è un valore molto piu grande della corrente effettiva (circa 15A a 15kV)