La questione del doppio comando motore è piuttosto articolata.
O si accetta il rischio che nessuno "giochi" con i tasti di comando; es. perché si tratta della serranda di un negozio comandata da un selettore con chiave e mai nessuno andrà ad attivare i 2 comandi contemporaneamente; oppure la questione la si considera, es. è una serranda di un garage conominiale i cui tasti di comando sono disponibili a tutti (es. bambini) ed il rischio di comando contemporaneo va considerato = i bambini sono il peggiore "Beta Tester" di qualsiasi prodotto: se qualcosa è possibile: accade!... (la legge di Murphy insegna ...) mentre le norme definiscono ciò solo come "ragionevolmente possibile!".
Nel primo caso, vale la mia risposta n°[2]
Nel secondo caso occorre considerare la possibilità, e, partendo dal fatto che qualsiasi stato è possibile occorre considerarli tutti; compreso gli stati intermedi, come quelli dovuti ai tempi di commutazione dei contatti.
Riguardo alle mie segnalazioni: questo il circuito di un motore dove risulta evidente che il condensatore di avviamento C1 si trova a capo dei contatti di comando Apre e Chiude.
Quindi, se mentre il motore è alimentato su Apre (L1 è avvolgimento di Marcia e L2 è avvolgimento di avviamento) e fosse ntemporaneamente alimentato ANCHE su chiude allora C1 si scaricherebbe attraverso i 2 contatti di comando.
I contatti elettrici hanno notoriamente bassissima resistenza,i condensatori di avviamento motore altrettanto, quindi accade che se c'è una chiusura contemporanea Apre-Chiude,il condensatore si scaricherebbe attraverso i contatti, il circuito avrebbe
una resistenza molto bassa,la corrente sarebbe molto alta e per effetto Joule il rischio che il contatto si incollino è matematico!
Per la storia dei 400V; il circuito equivalente di un motore (bifase) corisponde ad un auto-trasformatore il cui primario (L1) è alimentato alla tensione di rete (230V) ed il cui pseudo-secondario (L2) potrebbe (dipende dallo sfasamento delle tensioni) arrivare (in caso di sfasamento di 180°) al doppio della tensione di alimentazione.
Se ritorniamo indietro (con lo schema) sul contatto aperto potremmo avere fino a 460V.
Bye

Ser.Tom.