Pagina 1 di 1

Ambulatori e scariche atmosferiche

MessaggioInviato: 1 lug 2012, 11:49
da AcmeMan
Salve
sto effettuando la valutazione dei rischi dovuti alle scariche atmosferiche di una struttura con alcuni locali di cui uno è usato come ambulatorio ed ho qualche perplessità. vista la presenza dell'ambulatorio sul software ho indicato una struttura ad uso ospedaliero, anche se in realtà la definizione di ambulatorio non prevede la degenza, e questo ha fatto salire alle stelle la componente di rischio Rz. Stavo pensando di indicare come uso per la struttura altro in quanto il mancato funzionamento delle linee di servizio non costituisce pericolo per le persone: all'atto pratico un ambulatorio non è un pronto soccorso; che ne pensate?

Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

MessaggioInviato: 1 lug 2012, 12:04
da alphabit
Che se non c'è pericolo di morte per avaria degli impianti interni non devi classificarlo come ospedale.......
Un saluto

Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

MessaggioInviato: 1 lug 2012, 14:41
da EUGA
AcmeMan ha scritto: ....anche se in realtà la definizione di ambulatorio non prevede la degenza, e questo ha fatto salire alle stelle la componente di rischio Rz.


Se da un lato questo ambulatorio non prevede la degenza non significa che possa non prevedere la presenza di apparecchi elettromedicali, quindi pericolo di morte.

Anche gli ambulatori, pertanto, in funzione di ciò che la committenza deve sottoscriverti per la loro "destinazione d'uso con elenco degli eventuali apparecchi elettromedicali" si devono classificare secondo il gruppo: 0,1,2

Giova ricordare:

Ambulatori di gruppo 0: locali medici senza apparecchi ellettromedicali con parti applicate;
Ambulatori di gruppo 1: locali medici con apparecchi ellettromedicali con parti applicate;
Ambulatori di gruppo 2: (chirurgico) locale medico dove si eseguono interventi chirurgici con parti applicate.

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON E' APPLICABILE AI LOCALI MEDICI NEI QUALI UN GUASTO O DISFUNZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI PUO' PREGIUDICARE LA VITA DEL PAZIENTE. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E L'EVENTUALE PROTEZIONE E' UN OBBLIGO NORMATIVO.

Saluti

Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

MessaggioInviato: 1 lug 2012, 15:49
da Mike
Tutto dipende dalla classificazione dell'ambulatorio e dal tipo di apparecchi elettromedicali presenti, tutti aspetti che ti devono essere comunicati come dato di progetto dal Direttore Sanitario della struttura.

Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

MessaggioInviato: 1 lug 2012, 17:35
da falessi
Concordo pienamente con MIKE.....
personalmente faccio fare la classificazione dei locali al committente (firmata) e la allego alla relazione....

Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

MessaggioInviato: 1 lug 2012, 20:13
da EUGA
falessi ha scritto:Concordo pienamente con MIKE.....
personalmente faccio fare la classificazione dei locali al committente (firmata) e la allego alla relazione....


Solo con Mike concordi??
?%

Ti ho dato notizie diverse da quelle di Mike o forse meno chiare?
O_/

dai, conta poco....l'importante è che adesso tu abbia le idee più chiare ! :ok:

Saluti e forza Italia

Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

MessaggioInviato: 2 lug 2012, 8:53
da falessi
Dai intendevo solo dire che sarebbe bene farsi fare la classificazione #-o Tu hai detto bene.......

Re: Ambulatori e scariche atmosferiche

MessaggioInviato: 2 lug 2012, 13:53
da EUGA
EUGA ha scritto:
AcmeMan ha scritto:...pertanto, in funzione di ciò che la committenza deve sottoscriverti per la loro "destinazione d'uso con elenco degli eventuali apparecchi elettromedicali" si devono classificare secondo il gruppo: 0,1,2


Ok no problem :D
...è importante che tu abbia un documento ufficiale.

Saluti