Avviamento motore .

Inviato:
13 ott 2004, 14:10
da nocella placido
In possesso di un motore tedesco marca DOKA tipo DSM4 anno 1963- potenza 175 kw- amp. 310-giri/min 1500
collegamento stella/stella come riportato su targa
motore (avviamento tramite 3 teleruttori), chiedo
se è installabile su tale motore un dispositivo soft starter.
Ringrazio anticipatamente.

Inviato:
18 ott 2004, 12:14
da m_dalpra
Il soft starter genera una rampa di tensione, a prescindere dal motore collegato a valle.
Da che ne so io, l'importante e' che il softstarter sia dimensionato correttamente come corrente nominale assorbita dal motore.
Ho visto motori di quell'epoca con applicato un Inverter, e funzionano egregiamente !
Non penso che possano esserci problemi ad applicare un softstarter.
Meglio comunque farsi aiutare dal tecnico della casa prescelta per la fornitura del softstarter.
Data la potenza lo credo indispensabile.
Ciao
Marco

Inviato:
27 giu 2005, 17:00
da Terminator
Per il soft starter non ci sono problemi, casomai verifica bene la taglia.
Con l'inverter ci andrei un po' più cauto, sarebbe bene che almeno il cuscinetto posteriore fosse isolato, inoltre essendo il motore vecchio è utile installare un filtro sull'uscita per ridurre i picchi di tensione generati dall'inverter.
Saluti, Marco.