Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 10 lug 2012, 17:12
da Onurb
Salve a tutti, è la prima volta che pongo un quesito nel forum e ringrazio quanti vorranno aiutarmi. Ho il seguente problema: dispongo di una linea trifase per sollevamento acque. a valle del contatore enel è stato installato un interruttore magnetotermico dove arrivano le tre fasi + neutro. Dovrei installare un salvamotore prima di una pompa sommersa che opera a circa 80 metri. La morsettiera del salvamotore presenta oltre all'ingresso e uscita delle tre fasi anche due ulteriori morsetti, uno con il simbolo della massa a terra e uno con la N (suppongo neutro?). Il neutro che viene dal magnetotermico muore sul morsetto con il simbolo N? (visto che alla pompa dovrei andare solo con le tre fasi). Tanto vale che dal magnetotermico faccia partire solo le tre fasi e non porti affatto il neutro sino al salvamotore, poi riparto con le tre fasi alla pompa e controllo che il motore giri giusto. (immagino di aver detto qualche eresia ma non mi intendo affatto di circuiti trifase, solo che non mi va di spendere per un elettricista per una cosa che ho già fatto tranquillamente con una pompa sommersa monofase con condensatore alla quale ho applicato anche un pressostato e lavora benissimo).

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 10 lug 2012, 20:46
da CGIUSEPPE61
Salve , che io sappia i salvamotori ( penso nel tuo caso ) sono tripolari , quindi ingresso linea e uscita pompa. Non ho mai visto un salvamotore tripolare con neutro. Nel caso in cui si adoperi un salvamotore trifase a protezione di una pompa monofase si effettueranno i collegamenti nel seguente modo : 1° polo ingresso neutro linea, 1° polo uscita neutro motore, 2° polo ingresso fase , 2° polo uscita ricollegata al 3° polo ingresso, 3° polo uscita al motore.

Spero di essere stato chiaro , ciao

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 10 lug 2012, 20:50
da attilio
Certamente, il neutro puoi benissimo non portarlo al salvamotore. L' importante è realizzare la continuità del PE.
Per curiosità, puoi postare la sigla del dispositivo in questione?

Saluti

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 10 lug 2012, 21:06
da mir
concordo con Foto Utenteattilio è importante assicurare la continuità elettrica al conduttore di protezione, ed altresi importante verificare le caratteristiche elettriche del motore ai fini del corretto dimensionamento del salvamotore.

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 11 lug 2012, 11:06
da Luky
Attilio ha scritto:Per curiosità, puoi postare la sigla del dispositivo in questione?


...sono curioso anche io.

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 11 lug 2012, 14:37
da Onurb
Scusate tutti ma vi ho messo fuori strada. Per come ho scritto sembra che il morzetto del neutro sia vicino agli altri e possa essere interrotto quando il salvamotore entra in funzione. Non è così. Il morsetto con il simbolo N è messo da parte, come quello della massa. Il dispositivo è un Fantini Cosmi IP65 di quelli bianchi con tasti marcia/arresto reinserzione, vi posto il modello esatto appena posso. All'interno ci sono dei ponti realizzati con del cavo e un ponticello in rame (originali dalla casa) che ritengo non debbano essere toccati e non influiscano sui collegamenti. Per quanto riguarda la continuita del PE (se intendete il collegamento del cavo di massa tra motore e impianto) temo che non sarà possibile perché la pompa è munita di soli tre fili (le fasi). Anche la 220 monofase che ho collegato poco tempo fa non aveva filo di massa, il giallo/verde era stato usato per la fase (tre cavi: fase-neutro-condensatore), è normale? Vi anticipo dicendo che sono sicuro che si tratta di una 380 trifase in quanto è stata usata fino a poco tempo fa con un gruppo elettrogeno impostato in quel modo ed andava perfettamente (anche se senza alcuna protezione...speriamo duri). Per quanto riguarda il dimensionamento del salvamotore alla pompa il dispositivo è stato comperato tramite la persona che istallò il motore qualche anno fa (ha detto che si ricorda e va bene quello....speriamo.....non ho nulla per misurare l'assorbimento).

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 11 lug 2012, 15:00
da Guerra
Onurb ha scritto: il giallo/verde era stato usato per la fase (tre cavi: fase-neutro-condensatore), è normale?


Assolutamente no!
La colorazione dei cavi ha un suo perché: dare immediatamente visibilità di come e cosa è stato fatto.
E' come se tu in una automobile scambiassi la posizione del freno e dell'acceleratore; la tua auto continuerà a funzionare, ma quando sale qualcun altro al posto del guidatore ... puoi dire che quell'auto è sicura?

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 11 lug 2012, 15:07
da Guerra
Foto Utenteattilio ad esempio la Moeller (Eaton) produce dei blocchi differenziali da associare ad interruttori tripolari + neutro, quindi blocchi quadripolari. Oltre che interruttori quadripolari.

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 11 lug 2012, 16:12
da CGIUSEPPE61
Onurb ha scritto:Scusate tutti ma vi ho messo fuori strada....


Da quello che riesco a capire trattasi di un salvamotore con autoritenuta ( da verificare se vi è a bordo anche una bobina di minima ) . Se come penso io vi è a bordo un contattore di potenza , quindi verificare la tensione di lavoro della bobina. Sicuramente si potrà essere sicuri dpo che avrai postato l'articolo. Ciao.
NB.
Foto Utentemir : per rispondere utilizzare il tasto rispondi e non il tasto cita, è inutile quotare un'intero messaggio per rirspondere!

Re: Installazione di un salvamotore trifase

MessaggioInviato: 11 lug 2012, 16:17
da mir
Onurb ha scritto:Il dispositivo è un Fantini Cosmi IP65 di quelli bianchi con tasti marcia/arresto reinserzione, vi posto il modello esatto appena posso.

immagino sia uno di questi due,
Onurb ha scritto:Per quanto riguarda la continuita del PE (se intendete il collegamento del cavo di massa tra motore e impianto) temo che non sarà possibile perché la pompa è munita di soli tre fili (le fasi).

male, il conduttore di protezione in un impianto che rispetti deve esserci, è una questione id iscurezza,
Onurb ha scritto:...il giallo/verde era stato usato per la fase...

malissimo,le colorazioni dei conduttori hanno un senso come previsto dalla norma e particolarmente pe ril giallo verde che è e deve essere utilizzato solo e solamente come conduttore di protezione !
Onurb ha scritto:i anticipo dicendo che sono sicuro che si tratta di una 380 trifase ...

per esserne certi occorre eseguire oltre delle verifiche anche delle misure di tensione.
Onurb ha scritto:Per quanto riguarda il dimensionamento del salvamotore alla pompa il dispositivo è stato comperato tramite la persona che istallò il motore qualche anno fa (ha detto che si ricorda e va bene quello....speriamo.....non ho nulla per misurare l'assorbimento).

ed ancora male, il salvamotore va dimensionato in funzione dei dati di targa del motore/pompa non bisogna improvvisare nulla.
Mi sembra di capire che ci siano gli estremi per dover chiamare un elettricista, vuoi per la non corrispondenza dei conduttori/colore/funzione vuoi pe rla presenza della tensione trifase di 400 V elementi molto pericolosi se non si pongono giuste considerazioni e giuste protezioni durant eil lavoro o meglio "lavoro elettrico" come la norma lo definisce, pertanto io consiglerei di fermarsi e chiamare un'elettricista che opererà una giusta bonifica/installazione del salvamotore e relativo impianto.