Protezione da sovraccarico a valle del contatore ENEL
Ciao a tutti....
Rieccomi con i miei quesiti da un milione di dollari!
ho un contatore da 25kW trifase, quindi corrente massima è circa 40A.
possono presentarsi i due seguenti casi:
1) quadro generale subito a valle del contatore: in questo caso la protezione dovrebbe essere da 50A?
2) quadro generale posto ad una distanza superiore ai 3m: la protezione nel quadro generale da 50A e protezione subito a valle del contatore da 63A?
vi chiedo questo perché mi sembra strano dover limitare la potenza erogabile dal contatore (25kW+tolleranza) utilizzando un 40A. per quanto riguarda la protezione dal sovraccarico i cavi devono essere dimensionati in base alla protezione (50A nel primo caso e 63A per un tratto e 50A per il secondo trato per l'altro caso). In questo caso non dovrei avere problemi per quanto riguarda il corto circuito, poiché i cavi sono dimensionati in base alle relative protezioni....
Rieccomi con i miei quesiti da un milione di dollari!
ho un contatore da 25kW trifase, quindi corrente massima è circa 40A.
possono presentarsi i due seguenti casi:
1) quadro generale subito a valle del contatore: in questo caso la protezione dovrebbe essere da 50A?
2) quadro generale posto ad una distanza superiore ai 3m: la protezione nel quadro generale da 50A e protezione subito a valle del contatore da 63A?
vi chiedo questo perché mi sembra strano dover limitare la potenza erogabile dal contatore (25kW+tolleranza) utilizzando un 40A. per quanto riguarda la protezione dal sovraccarico i cavi devono essere dimensionati in base alla protezione (50A nel primo caso e 63A per un tratto e 50A per il secondo trato per l'altro caso). In questo caso non dovrei avere problemi per quanto riguarda il corto circuito, poiché i cavi sono dimensionati in base alle relative protezioni....
