Posa cavo sopra pavimento

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 16:07
da dindon
Ragazzi buongiorno,
mi trovo a dover realizzare delle "prolunghe" per alimentare alcune macchine. Mi spiego meglio.
Tutte le macchine di questa industria sono alimentate da prese CEE interbloccate da parete e protette da differenziale. Devo realizzare il cavo di collegamento spina CEE-->Quadro bordo macchina.
L'ambiente di lavoro non è gravoso, anzi è un ambiente farmaceutico quindi pulito e senza movimentazione carichi. Il cavo in FG7OR verrebbe posato a pavimento, sotto la macchina (che è rialzata da terra tramite piedini). Quindi non è calpestabile e non intralcia.

Nella parte 5 della CEI 64-8 non trovo questo tipo di posa, ma comunque ritengo la posa sicura e a norma.
Vorrei u Vs. parere. Grazie

Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 16:10
da elettrosiculo
Le prolunghe vanno eseguite con cavo H07RN-F

Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 16:30
da dindon
vero,
ma queste non sono macchine mobili, sono fisse

Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 16:42
da Mike
Il cavo FG70R è idoneo per posa fissa, una macchina alimentata da un cavo collegato una presa anche se fissa non può essere considerata tale altrimenti sarebbe alimentata direttamente... Usa un cavo idoneo, per esempio il FROR 450/750.

Re: POSA CAVO SOPRA PAVIMENTO

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 18:39
da CGIUSEPPE61
Ancora più idoneo sarebbe il cavo Neoprene H07RN-F 1000v idoneo per posa fissa o mobile con grande tenuta alle sollecitazioni meccaniche.

Re: Posa cavo sopra pavimento

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 20:15
da ligabue
Confermo.
E' il tipo di cavo che viene genericamente utilizzato per l'installazione in condutture elettriche di cantiere.

saluti O!

Re: Posa cavo sopra pavimento

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 20:35
da CGIUSEPPE61
ligabue ha scritto:Confermo.
E' il tipo di cavo che viene genericamente utilizzato per l'installazione in condutture elettriche di cantiere.

saluti O!



Ma quando mai , quali condutture , viene sì utilizzato anche nei cantieri edili , ma per posa mobile. :ok: