UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 16:23
da elettrosiculo
Salve a tutti,
Voglio valutare il rischio esplosione all'interno di un locale dove è installato un UPS con all'interno due batterie vrla, premetto che è il primo lavoro in merito l'esplosione. Il rischio è bassissimo ed è un lavoro di poco conto ma voglio iniziare a far bene questo per riuscire a capire poi i lavori pi' complessi.

Per prevenire il pericolo di esplosione sono state utilizzate le indicazione previste dalle norme EN 50272-2 (CEI 21-39) “Batterie stazionarie”.

Valutazione per le zone
Nelle immediate vicinanze della batteria in carica anche in presenza di idonea ventilazione naturale la EN 50272-2 prevede l’esistenza di una zona pericolosa che deve essere classificata, secondo quanto previsto dalla CEI 31-30 e 31-35 come zona 1 e si estende per una distanza d.

Calcolo della portata aria di ventilazione nel nostro locale batterie.
Dati batterie:
n°2 Accumulatore/batteria al piombo a valvole,
tensione = 12V cc,
capacità nominale di ogni accumulatore/batteria = 24Ah,
numero elementi per accumulatore/batteria n = 6 da 2V
tipo di carica = rapida

Caratteristiche del locale batterie:
Superficie locale 40 m²
altezza locale 3 m
la superficie di areazione naturale presente e pari a 2,72 m²,
In base alla formula
Q = 0,05 n Igas Crt/1000 m³/h



Q = 0,05x12x8x (48/1000)= 0,23 m³/h
Applichiamo la formula
A = 28 Q
per conoscere la superficie dell’apertura tale da garantire una adeguata
ventilazione naturale
A = 28x0,057 = 6,45 cm²
Con la formula
d = 28,8 ³√ Igas ³√ Crt
Calcoliamo la distanza d per la quale si estende la zona 1 pericolosa
d =28,8x ³√8x³√48= 209,33 mm

Conclusione

La superficie dell’apertura necessaria a garantire la ventilazione naturale è
6,45 cm² pari a 0,0645 m²
Nel nostro caso abbiamo un’apertura pari 2,72 m² protetta da un grigliato che
diminuisce la superficie libera, quindi dimezziamo prudenzialmente la superficie utile a 1,36 m²
1,36>0,06m²

Vanno bene i calcoli e le valutazioni?
La zona 1 deve essere rappresentata in planimetria e allegata alla valutazione?

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 13 lug 2012, 16:49
da Mike
Non entro nel merito dei calcoli, la procedura è corretta, ricordo che le superfici di areazione devono essere due possibilmente contrapposte o distanti. la zona pericolosa non è obbligatoria rappresentarla in planimetria, puoi anche indicarla come abaco.

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 16 lug 2012, 10:01
da elettrosiculo
un problema per le aperture!!!!

Spiego un po', l'usp è installato in una zona la quale risulta divisa in due parti, zona 1 e zona 2, da una apertura "porta di 3m*2m costituita da sbarre in ferro "
Domanda se l'UPS è installato nella zona 1 posso eseguire i fori nella zona 2 ?
L a zona 2 mi confina con l'esterno ed è quella dove posso eseguire i fori, ripeto che tale zona è perfettamente comunicante con il locale dove è installato l'UPS

L'alimentazione che arrivarà all'UPS attraverserà la zona 1 da me calcolata, per questo tratto devo utilizzare prodotti atex EX 2g ? perché come arrivare all'alimentazione del l' UPS senza attraversare la zona?

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 16 lug 2012, 10:43
da Mike
elettrosiculo ha scritto:Spiego un po', l'usp è installato in una zona la quale risulta divisa in due parti, zona 1 e zona 2, da una apertura "porta di 3m*2m costituita da sbarre in ferro "
Domanda se l'UPS è installato nella zona 1 posso eseguire i fori nella zona 2 ?
L a zona 2 mi confina con l'esterno ed è quella dove posso eseguire i fori, ripeto che tale zona è perfettamente comunicante con il locale dove è installato l'UPS


Bisogna ragionare sul locale nel suo complesso (volume) non sulle singole zone. Se il locale dove è contenuto l'UPS ha le aperture necessarie e possibilmente contrapposte, non ci sono problemi.

elettrosiculo ha scritto:L'alimentazione che arrivarà all'UPS attraverserà la zona 1 da me calcolata, per questo tratto devo utilizzare prodotti atex EX 2g ? perché come arrivare all'alimentazione del l' UPS senza attraversare la zona?


Cosa intendi per prodotti? Cosa devi installare oltre alla conduttura?

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 16 lug 2012, 11:12
da elettrosiculo
Cosa intendi per prodotti? Cosa devi installare oltre alla conduttura


solo la conduttura nessun prodotto

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 16 lug 2012, 11:59
da Mike
elettrosiculo ha scritto:solo la conduttura nessun prodotto


Ti sei già risposto da solo :ok:

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 16 lug 2012, 16:46
da maxxy
Ma le batterie dotate di valvole VRLA in fase di carica e in funzionamento hanno la particolarità di NON emettere idrogeno perché ermeticamente sigillate. L'eventuale fuga di idrogeno potrebbe esserci in caso di guasto interno della batteria che farebbe aprire la valvola scongiurando l'esplosione della stessa per sovrappressione interna.
Ma è comunque necessario una valutare il rischio esplosione anche se il pericolo è assai remoto ?

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 16 lug 2012, 16:59
da Mike
maxxy ha scritto:Ma è comunque necessario una valutare il rischio esplosione anche se il pericolo è assai remoto ?


Dipende da cosa scrive il costruttore nel manuale di installazione ;-)

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 16 lug 2012, 21:14
da alphabit
Si è necessario perché comunque anche le batterie con valvola possono emettere idrogeno.

Un saluto

Re: UPS rischio esplosione

MessaggioInviato: 17 lug 2012, 8:50
da maxxy
Mike ha scritto:Dipende da cosa scrive il costruttore nel manuale di installazione ;-)

L'argomento UPS mi interessa molto perché sono alle prese con la progettazione di un locale con nove UPS installati della potenza non proprio piccola dai 3 ai 5 kW monofasi e la prima domanda che mi sono posto era proprio la ventilazione per scongiurare pericolo di esplosione dovuto all'idrogeno.
Il manuale d'installazione non fa nessun cenno a tale pericolo....ma agendo con perizia e diligenza non posso far finta che il problema non sussista solo perché non è riportato nello scarno manuale e alla fine dovrò fare i conti del numero di batterie installate e di quanto idrogeno producono anche se consultando manuali di produttori di batterie continuano ad affermare che le batterie VRLA non emettono idrogeno perché viene ricombinato all'interno della batteria...