Pagina 1 di 1

Spiegazione neutro a terra tramite resistenza

MessaggioInviato: 15 lug 2012, 16:32
da Nico89
Non riesco a capire questa frase:

"un resistore come dispositivo di limitazione della corrente di guasto non sempre è in grado di estinguere il guasto monofase a terra, a differenza di un induttore."

Vorrei capire il perché, riuscite a spiegarmelo? :-)

Re: Spiegazione neutro a terra tramite resistenza

MessaggioInviato: 15 lug 2012, 17:06
da MASSIMO-G
Forse intendi la bobina di Petersen, cerca su electroyou e troverai un articolo di Admin al riguardo

Re: Spiegazione neutro a terra tramite resistenza

MessaggioInviato: 16 lug 2012, 0:39
da admin
Nico89 ha scritto:[..]"un resistore come dispositivo di limitazione della corrente di guasto non sempre è in grado di estinguere il guasto monofase a terra, a differenza di un induttore."

Quand'è che un resistore è in grado invece di estinguerlo, secondo il testo da cui è tratta la frase?

Re: Spiegazione neutro a terra tramite resistenza

MessaggioInviato: 17 lug 2012, 10:01
da Nico89
admin ha scritto:Quand'è che un resistore è in grado invece di estinguerlo, secondo il testo da cui è tratta la frase?


Mai, viene detto che il resistore riduce notevolmente la corrente di guasto, mantenendo un valore tale da consentire alle protezioni di rilevarla.

Per questo non capisco il "non sempre" della frase ?%

Re: Spiegazione neutro a terra tramite resistenza

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 9:31
da Nico89
Nessuno? :cry:

Re: Spiegazione neutro a terra tramite resistenza

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 10:28
da admin
Si vede che al forum non partecipa chi ha scritto quella frase, l'unico che potrebbe spiegartela, visto che tu non vuoi specifiare il contesto da cui proviene, e la vuoi assumere come verità. Togli il "sempre" e sei a posto.