Pagina 1 di 1

fotovoltaico in isola

MessaggioInviato: 19 lug 2012, 21:56
da MARTINAZZOLI69
Salve devo fare un impianto per cascina con pannello fotovoltaico ,batteria 12v ed inverter 12v-220v volevo sapere quali sono le protezioni che devo utilizzare (il differenziale serve?)
Grazie per una vostra risposta

Re: fotovoltaico in isola

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 9:11
da maxxy
LE protezioni necessarie sono sempre le solite, protezione dai sovraccarichi e cortocircuiti
per la protezione dai contatti indiretti bisognerà capire che modalità di funzionamento intendi utilizzarlo, se è saltuario può bastare la separazione elettrica, se invece è permanetemene connesso agli utilizzatori è necessario porre un polo a terra e gestire l'impianto in modalità TN-S dove i differenziali non sono strettamente necessari.

Re: fotovoltaico in isola

MessaggioInviato: 20 lug 2012, 21:10
da MARTINAZZOLI69
l'inverter che utilizzzo e' da 500w e serve per alimentare 6 lampade e qualche presa per carichi ridotti e vengono alimentati normalmente .
per il sovraccarico ed il cotocircuito avevo pensato di utilizzare dei sezionatori portafusibili con fusibili da 4A,
invece per il differenziale non saprei come devo comportarmi anche perche' documentandomi in internet ho letto che non deve essere messo e quindi volevo sapere da voi come devo comportarmi
grazie per una vostra risposta