Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.
Ragazzi vi disturbo ancora per sottoporvi una anomalia che si è verificata ad un impianto di recente ripristinato (per chi ha letto il mio post precedente quello del salvamotore trifase per la pompa sommersa).
Ho di recente chiamato un elettricista che ha provveduto a collegare il cavo di terra di una pompa sommersa (che ne era sprovista) all'impianto elettrico. Visto che mi trovavo a fare i lavori ho fatto installare anche un interruttore che comanda una comune lampada e una presa trifase che utilizzero per una sega elettrica.
L'impianto è così composto:
1. interruttore generale trifase:
2. a valle dell'interruttore generale salvamotore trifase che comanda la pompa sommersa;
3. interruttore "salvavita" 220 V (derivato direttamente dal generale) a cui sono collegate un portalampade e una presa 220 V;
Inconveniente: quando attacco la pompa sommersa il "salvavita" (uno di quelli con il tasto TEST) che comanda la lampada e le presa 220 V si stacca mentre la pompa (380 V comandata da salvamotore) continua a funzionare.
N.B. il terreno sotto la cisterna, a causa mia che ho lasciato aperto un rubinetto, si è allagato sino a dove è piantata la palina di terra. Pensando che l'acqua potesse entrarci qualcosa ho scollegato la palina e l'inconveniente non si presenta, tutto funziona perfettamente.
Elettricista in ferie..........ho tolto tensione all'impianto.......cosa ne pensate?
Ho di recente chiamato un elettricista che ha provveduto a collegare il cavo di terra di una pompa sommersa (che ne era sprovista) all'impianto elettrico. Visto che mi trovavo a fare i lavori ho fatto installare anche un interruttore che comanda una comune lampada e una presa trifase che utilizzero per una sega elettrica.
L'impianto è così composto:
1. interruttore generale trifase:
2. a valle dell'interruttore generale salvamotore trifase che comanda la pompa sommersa;
3. interruttore "salvavita" 220 V (derivato direttamente dal generale) a cui sono collegate un portalampade e una presa 220 V;
Inconveniente: quando attacco la pompa sommersa il "salvavita" (uno di quelli con il tasto TEST) che comanda la lampada e le presa 220 V si stacca mentre la pompa (380 V comandata da salvamotore) continua a funzionare.
N.B. il terreno sotto la cisterna, a causa mia che ho lasciato aperto un rubinetto, si è allagato sino a dove è piantata la palina di terra. Pensando che l'acqua potesse entrarci qualcosa ho scollegato la palina e l'inconveniente non si presenta, tutto funziona perfettamente.
Elettricista in ferie..........ho tolto tensione all'impianto.......cosa ne pensate?