Interruttore BT in cabina MT/BT
Inviato: 25 lug 2012, 13:07
da BIAELE
Comporta dei problemi installere un interruttore BT sottodimensionato per un trasformatore MT/BT?
Devo fare un quadro BT di cabina ma non mi arriva il materiale in questo periodo e vorrei provvisoriamente lasciare l'interruttore esistente nel quadro vecchio più piccolo di quello previsto nel quadro progettato, anche dopo l'installazione del trasformatore di potenza maggiore.
A quali problemi andrei incontro?
Re: INTERRUTTORE BT IN CABINA MT/BT
Inviato: 25 lug 2012, 13:34
da maxxy
BIAELE ha scritto:Comporta dei problemi installere un interruttore BT sottodimensionato per un trasformatore MT/BT?
Assolutamente nessun problema, ovviamente se il cambio del trafo è stato effettuato per poter avere a disposizione più potenza e i carichi sono già operativi potresti avere degli scatti intempestivi, se invece è stato sostituito per esigenze future, il carico sarà quello di sempre e l'interruttore continuerà a fare il suo lavoro.... resta il fatto che l'interruttore debba avere un P.d.i. adeguato alla nuova corrente di corto circuito del nuovo trasformatore installato.
Re: INTERRUTTORE BT IN CABINA MT/BT
Inviato: 25 lug 2012, 14:01
da EUGA
BIAELE ha scritto:Comporta dei problemi installere un interruttore BT sottodimensionato per un trasformatore MT/BT? A quali problemi andrei incontro?
buongiorno BIAELE.
Senza qualche dato non si può dare una risposta certa.
Occorre valutare di quanto sia sottodimensionato l'interruttore rispetto al nuovo trasformatore..
Fornisci qualche info in più:
potenza del trafo
dati della protezione che tu indendi non sostituire.
Eugenio
Re: INTERRUTTORE BT IN CABINA MT/BT
Inviato: 25 lug 2012, 14:13
da BIAELE
Trafo da 1250KVA
Interruttore (vecchio) 500A
I nuovi carichi saranno installati successivamente, provvisoriamente rimarranno i vecchi carichi sotto l'interruttore esistente.
Re: INTERRUTTORE BT IN CABINA MT/BT
Inviato: 25 lug 2012, 15:33
da EUGA
Scusami ma tra i dati necesari è fondamentale verificare, come già detto da Maxxy, il Pdi dell'interruttore esistente che si auspica sia superiore o almeno pari a 30KA.
Considera che un trafo da 1250 dovrebbe erogare una
Icc di circa 30KA lato BT
Saluto