CEI 61439 o CEI 17-43

MessaggioInviato: 3 ago 2012, 14:37
da AcmeMan
Salve devo dimensionare un involucro per un interruttore Generale da 100 A Modulare. La Potenza complessiva e di 50 kW. Purtroppo non è possibile verificare la dissipazione termica tramite un qualsiasi centralino in resina IP65 secondo la CEI 61439. E' possibile utilizzare la norma CEI 17-43 che risulta più flessibile?

Re: CEI 61439 o CEI 17-43

MessaggioInviato: 3 ago 2012, 15:08
da Mike
Non capisco... Guarda che devi usare la CEI 17-43 per il calcolo della sovratemperatura!

Re: CEI 61439 o CEI 17-43

MessaggioInviato: 3 ago 2012, 15:08
da Guerra
La CEI EN 60439-1 rimarrà in vigore sino al 2014, poi sostituita dalla CEI EN 61439-1.
La CEI 17-43 è ancora disponibile.
Non capisco però la tua difficoltà: in genere adottando carpenteria del quadro della stessa marca dei componenti interni, il costruttore determina già le sovratemperature e dispersioni che tu chiedi.

Re: CEI 61439 o CEI 17-43

MessaggioInviato: 3 ago 2012, 15:09
da Guerra
Scusa Foto UtenteMike non volevo sovrappormi.

Re: CEI 61439 o CEI 17-43

MessaggioInviato: 3 ago 2012, 15:10
da Mike
Guerra ha scritto:Scusa Foto UtenteMike non volevo sovrappormi.


Figurati! :ok:

Re: CEI 61439 o CEI 17-43

MessaggioInviato: 3 ago 2012, 17:59
da AcmeMan
Da quel che sapevo la Norma CEI EN 61439-1 prescrive due procedure di calcolo per la sovratemperatura, una delle quali è la CEI 17-43. Tanto è che nel software GWPBT-Q è possibile tra le metodologie di calcolo indicate rispettivamente come: EN 61439 e CEI 17-43 che tra di loro danno dei risultati differenti.

Re: CEI 61439 o CEI 17-43

MessaggioInviato: 3 ago 2012, 19:17
da Guerra
La CEI EN 61349-1 prevede tre metodologie per la verifica termica del quadro:

- la prova di verifica su un prototipo;
- la derivazione da un quadro già provato;
- la verifica per mezzo di calcoli.

La verifica per mezzo di calcoli è possibile eseguirla in due modi:

- il metodo delle potenze;
- mediante l'algoritmo di calcolo (che tu citi) della norma CEI 17-43.

I limiti da rispettare però sono gli stessi della passata (non ancora) edizione.

Re: CEI 61439 o CEI 17-43

MessaggioInviato: 4 ago 2012, 17:30
da MASSIMO-G
Forse per quel tipo di involucro non si ha disponibile la potenza dissipata in funzione del salto termico, che è un dato fornito a catalogo dal costruttore della carpenteria. Infatti un quadro come quello citato sembra quello classico a cui applicare il calcolo della temperatura secondo le potenze dissipate (quadro con corrente nominale fino a 630A in singola cella).
Secondo la nuova norma i procedimenti della CEI 17-43 si puo applicare per quadri fino a 1600A di corrente nominale , oppure fino a 3150A come derivazione di un quadro già provato.
Ovviamente la cosa piu semplice è applicare il metodo delle potenze , se possibile