IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 8:47
da AcmeMan
Salve
se in un locale tecnico chiuso si deve installa re un quadro elettrico a pavimento è sufficiente utilizzare un grado di protezione IP30 o meglio IP40?
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 9:04
da Guerra
Chiuso quanto e a chi? Chi ha accesso al locale tecnico?
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 9:12
da AcmeMan
E' un locale all'interno di una struttura adibita a sala giochi, può accedere anche personale non qualificato.
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 9:19
da Guerra
E' un quadro con porta?
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 9:27
da AcmeMan
Si
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 10:25
da Mike
Se non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio (il locale tecnico se compartimentato o la zona di appartenza se non compartimentato) è sufficiente IP20.
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 10:52
da Guerra
La CEI EN 60204-1 recita:
"I cavi conduttori, le sbarre conduttrici e gli assiemi di anelli collettori devono essere installati
o racchiusi nell’involucro in modo tale che, durante l’accesso normale alla macchina, si
ottenga la protezione contro i contatti diretti applicando una delle seguenti misure di
protezione:
- ...
– protezione mediante involucri o barriere con un grado di protezione di almeno IP2X
Le superfici orizzontali superiori delle barriere o degli involucri facilmente accessibili devono
garantire un grado di protezione di almeno IP4X"
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 10:58
da Mike
Ma è una macchina?
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 11:00
da Guerra
Hai ragione! Ho dato per scontato si parlasse di un quadro per macchina; mentre probabilmente è il quadro elettrico di un impianto.
Deformazione professionale
Re: IP40 o IP30

Inviato:
6 ago 2012, 11:11
da Mike