Pagina 1 di 1

Rifacimento impianto elettrico in un appartamento

MessaggioInviato: 19 ago 2012, 19:43
da LORENZO78
E' possibile certificare un impianto di livello 2 con citofono, quindi senza "Videocitofono" dato che siamo in fase di rifacimento impianto come descritto nell'allegato A della norma 64/8 V3 in un edificio residenziale condominiale con la presenza di un impianto citofonico?

Re: Rifacimento impianto elettrico in un appartamento

MessaggioInviato: 20 ago 2012, 9:19
da elettrosiculo
Non ha importanza se fai un nuovo impianto o un rifacimento in quanto le prescrizioni della variante 3 della norma 64/8 si applicano ugualmente a tutte e due le tipologie di impianto
quindi direi proprio di no, non puoi certificare un livello 2 senza videocitofono

Re: Rifacimento impianto elettrico in un appartamento

MessaggioInviato: 20 ago 2012, 10:42
da Pierluigi2002
Sono d'accordo su quello che dice Elettrosiculo, in sostanza quello che dice la 64-8 ed. 7 potrei dimensionare il mio impianto ad un livello tre, ma se non installo il videocitofono, non lo posso classificare neanche al livello due, ma al primo livello.

Re: Rifacimento impianto elettrico in un appartamento

MessaggioInviato: 20 ago 2012, 15:00
da solarf
Norma CEI 64-8:2012 cap. 37.2 pag 29:

“nel caso di rifacimenti edili di unità immobiliari esistenti facenti parte di un condominio, le prescrizioni relative agli impianti TV, videocitofono, citofonico non si applicano per l’individuazione dei livelli 1 2 e 3, se incompatibili con l’impianto condominiale esistente”.

http://www.nt24.it/portal/2012/08/nuova ... artamento/