Consiglio collegamento relè per tapparella motorizzata
Buongiorno a tutti,
chiedo un consiglio per poter gestire l'apertura chiusura di una tapparella mediante relé.
Motore 220 V 4 fili (comune, su, giù) + terra.
Voglio comandarlo con relé: ho 2 relé, uno per la salita ed uno per la discesa. La bobina di ciascun relè è eccitata da un comando che arriva da una scheda domotica. E fin qui tutto ok, il sistema funziona perfettamente.
Il programma di gestione tiene in considerazione il fatto che i due relè NON devono assolutamente essere eccitati contemporaneamente, infatti sia in caso di funzionamento in automatico che di funzionamento in manuale, il software prima di azionare il relé di salita o di discesa verifica che l'altro non sia attivo.
Come dicevo il sistema funziona correttamente ma vorrei, se possibile, aggiungere una ulteriore sicurezza: esiste una qualche configurazione di collegamento relè in modo tale che se uno è attivo l'altro non può funzionare fino a quando non si diseccita il primo relé e viceversa?
Ricapitolando: la scheda domotica mi fornisce i 12V per eccitare il relè di salita o quello di discesa. Vorrei ad esempio che se fossero presenti i 12V sul relè di salita, non possano in nessun modo essere presenti i 12V sul relè di discesa (e viceversa).
Oppure, sempre se possibile, se è attivo il relè di salita, venga interrotta l'alimentazione (220 V) all'altro relé e viceversa.
I relè che utilizzo sono JW1FSN con un contatto NC ed uno NO.
Grazie
Cristian
chiedo un consiglio per poter gestire l'apertura chiusura di una tapparella mediante relé.
Motore 220 V 4 fili (comune, su, giù) + terra.
Voglio comandarlo con relé: ho 2 relé, uno per la salita ed uno per la discesa. La bobina di ciascun relè è eccitata da un comando che arriva da una scheda domotica. E fin qui tutto ok, il sistema funziona perfettamente.
Il programma di gestione tiene in considerazione il fatto che i due relè NON devono assolutamente essere eccitati contemporaneamente, infatti sia in caso di funzionamento in automatico che di funzionamento in manuale, il software prima di azionare il relé di salita o di discesa verifica che l'altro non sia attivo.
Come dicevo il sistema funziona correttamente ma vorrei, se possibile, aggiungere una ulteriore sicurezza: esiste una qualche configurazione di collegamento relè in modo tale che se uno è attivo l'altro non può funzionare fino a quando non si diseccita il primo relé e viceversa?
Ricapitolando: la scheda domotica mi fornisce i 12V per eccitare il relè di salita o quello di discesa. Vorrei ad esempio che se fossero presenti i 12V sul relè di salita, non possano in nessun modo essere presenti i 12V sul relè di discesa (e viceversa).
Oppure, sempre se possibile, se è attivo il relè di salita, venga interrotta l'alimentazione (220 V) all'altro relé e viceversa.
I relè che utilizzo sono JW1FSN con un contatto NC ed uno NO.
Grazie