Pagina 1 di 3

Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 5 set 2012, 11:45
da console6
Il problema è il seguente:
verificando la corretta posa dei cavi per collegare dei faretti dentro aiuole da giardino, mi sono accorto che non era stato passato il nostro amico cavo gialloverde :evil: ;
se i faretti scelti non dovessero essere in doppio isolamento, li si deve collegare a terra, ma i cavi arrivano da un pozzetto ricoperto dalla pavimentazione ?% , ergo non è possibile aggiungere alcun cavo;
come potrei risolvere il problema?
Grazie

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 5 set 2012, 12:11
da CGIUSEPPE61
Se non hai nessuna possibilità di tirare un conduttore di terra , o eventualmente in prossimità dei corpi illuminanti piazzare un Dispersore a croce nel giadino , Sostituisci i corpi illuminanti :mrgreen: O_/

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 5 set 2012, 15:53
da console6
Era quello che avrei voluto evitare, ma credo sia la soluzione meno invasiva

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 5 set 2012, 16:06
da CGIUSEPPE61
Confermo!!!!! :ok:

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 5 set 2012, 18:07
da attilio
Separazione elettrica attraverso trasformatore di isolamento? Potrebbe essere una soluzione alternativa.

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 6 set 2012, 8:28
da marco61
Attilio ha scritto:Separazione elettrica attraverso trasformatore di isolamento? Potrebbe essere una soluzione alternativa

Le masse del circuito separato devono essere collegate tra di loro ma non connesse a terra CEI 64-8 art 413.6.2), per cui serve sempre un conduttore PE

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 6 set 2012, 11:40
da Mike
Si infatti, ho progettato dei sistemi a separazione elettrica su immobili esistenti e con impianti vetusti ma avevano in ogni caso il PE alle prese mentre mancavano ai punti luce e quindi ho prescritto l'installazione di apparecchi di illuminazione in classe II.

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 7 set 2012, 13:50
da attilio
Le masse del circuito separato devono essere collegate tra di loro

Si, non sono stato abbastanza esaustivo nel precedente intervento, pensavo che mascherare una cordina che potesse collegare poi tra di loro in EQP i vari copri illuminanti nell' aiuola potesse essere una cosa fattibile. Ma non so effettivamente la disposizione dei proiettori ne il contesto ambientale in cui sono installati.

Saluti

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 7 set 2012, 19:15
da alphabit
Ultima chanche; un trasformatore per ogni lampione............

un saluto

Re: Collegamenti sotto pavimentazione

MessaggioInviato: 10 set 2012, 11:55
da console6
Sono tre aiuole distinte: per collegarle tra loro si dovrebbe togliere il pavimento :shock: (non ci voglio neanche pensare...)
i collegamenti sono realizzati in una scatola IP55 alla base delle piante e mascherate dal ghiaietto
il trasformatore di isolamento lo potrei mettere al quadro
a parte la sostituzione dei faretti con quelli di classe II (opzione per cui protendo), sarebbe plausibile far disperdere ognuna delle aiuole per conto proprio con dei picchetti (questa soluzione non mi piace)?