Pagina 1 di 1

Corrente di guasto per guasto a terra

MessaggioInviato: 6 set 2012, 10:55
da Robbyx
Buongiorno,

Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa è una corrente di guasto per guasto a terra?

Non riesco a trovare nessuna definizione su internet.

Grazie

Re: Corrente di guasto per guasto a terra

MessaggioInviato: 6 set 2012, 10:58
da lillo
dovrebbe essere la corrente che si instaura a seguito di un guasto a terra.

Re: Corrente di guasto per guasto a terra

MessaggioInviato: 6 set 2012, 11:09
da maxxy
Per "corrente di guasto a terra" si intende proprio la corrente circolante dalla fase guasta al punto di messa a terra che determinerà in base alla resistenza di terra la tensione di guasto nei sistemi TT in bassa tensione e in modo minore nei sistemi IT (correnti capacitive). Nei sistemi TN la corrente di guasto circola nei conduttori e la quota dispersa a terra è una micro frazione non quantificabile.
L'argomento è espresso chiaramente in qualsiasi manuale sia scolastico che dei costruttori di materiale elettrico quando si parla di protezioni differenziali o sistemi elettrici.

Re: Corrente di guasto per guasto a terra

MessaggioInviato: 6 set 2012, 12:07
da Robbyx
Ok, ai sistemi TT TN ecc ancora non ci sono arrivato è un discorso più generale...

maxxy ha scritto:si intende proprio la corrente circolante dalla fase guasta al punto di messa a terra

però nella dispensa leggo che la corrente di guasto a terra può circolare anche attraverso le capacità delle linee verso la terra, per esempio nelle reti a media tensione con neutro isolato; e comunque, se non ho capito male, se considero un conduttore aereo percorso da corrente anche in assenza di guasti dovrei avere una corrente capacitiva verso il terreno.

Quindi mi chiedo: si può intendere la corrente di guasto a terra come quella corrente che circola dalla fase alla terra in presenza di sovratensioni?(da intendersi come corrente capacitiva nel caso in cui non ho impianto di messa a terra)

Re: Corrente di guasto per guasto a terra

MessaggioInviato: 6 set 2012, 14:21
da maxxy
Robbyx ha scritto:se considero un conduttore aereo percorso da corrente anche in assenza di guasti dovrei avere una corrente capacitiva verso il terreno


Certamente, tutte le linee aeree e in cavo sono soggette ad una "perdita" di tipo capacitiva ed è definita con il termine di "suscettanza" ma non è assolutamente equiparabile alla corrente di guasto a terra con cui per definizione è un "guasto" e non un parametro fisico della rete di trasmissione.

Re: Corrente di guasto per guasto a terra

MessaggioInviato: 6 set 2012, 15:23
da Robbyx
Perfetto! Grazie! :-)