Pagina 1 di 2

Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 13:49
da Robbyx
Buongiorno,

leggo:

Se il centro stella viene lasciato isolato dal terreno il comportamento del neutro può essere modellizzato per mezzo di un condensatore che lo collega al potenziale di terra.
Questo condensatore, caricandosi per cause esterne(cariche elettrostatiche, induzione elettrostatica dovuta a fulminazione, ecc) con una data carica, porta il neutro ad una tensione di valore casuale U_n_e_u_t_r_o rispetto al terreno.


Questo vuol dire che se non ci sono cause esterne che caricano questo fittizio condensatore la tensione del neutro verso terra è zero?

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 14:19
da JAndrea
Direi che l' unico modo per essere certi che tra neutro e terra non ci sia una differenza di potenziale sia quello di collegarli elettricamente tra loro.
Comunque nel caso in cui il neutro non venga collegato a terra, esso non è l' unico conduttore, specie su linee lunghe a presentare una capacità verso terra, avranno una loro capacità verso terra, anche le tre fasi.
Per cui direi che la tensione che si avrebbe tra neutro e terra dipenderebbe anche da esse.

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 15:20
da Robbyx
JAndrea ha scritto:Per cui direi che la tensione che si avrebbe tra neutro e terra dipenderebbe anche da esse.


Però guarda, nella mia dispensa c'è questa immagine:



Quindi sembrerebbe che forse è la tensione della fase verso terra a dipendere dalla tensione del neutro verso terra

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 15:48
da JAndrea
si, ma nel caso dell' immagine non si sà che tensione abbia il neutro,non sono indicate nemmeno le capacità verso terra nominate prima,per cui mi pare un esempio generico...

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 19:01
da Robbyx
Ti ringrazio per le risposte però perdonami, non riesco a seguirti.

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 19:04
da JAndrea
Dicevo solo che in quello schema non si dice qual è lo stato del neutro rispetto a terra, ma si dice solamente che la tensione tra fase e terra è pari alla somma fra la tensione tra fase e neutro e quella fra neutro e terra, quindi è valido qualsiasi sia lo stato del neutro.

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 19:14
da Robbyx
Ah okok! Sì scusa l'ho dimenticato! Sto considerando il centro stella non collegato a terra! Quindi la domanda è questa: se ho il centro stella non collegato a terra U_n_e_u_t_r_o è diversa da zero solo se ho fenomeni di sovratensioni oppure sempre?

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 19:19
da JAndrea
ecco uno schema di quella che secondo me è la situazione nel caso di neutro isolato da terra.
Secondo me puoi avere una tensione tra neutro e terra non pari a 0 anche nel caso in cui le tre capacità fra le fasi e la terra non siano fra loro uguali, quindi in condizioni di normale funzionamento.

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 19:23
da guzz
che c'entrano le sovratensioni con la tensione verso terra del neutro quando è isolato?

Re: Messa a terra centro stella trasformatore MT/bt

MessaggioInviato: 6 set 2012, 19:25
da JAndrea
si stava solamente discutendo se, in caso di neutro isolato da terra, il neutro assume una differenza di potenziale rispetto a terra pari a 0 volt o no.
Comunque secondo me la tensione fra neutro e terra non sarà 0 volt, se non si vincola il neutro a terra.