Pagina 1 di 1

Sezione conduttori in 12V DC

MessaggioInviato: 9 set 2012, 17:37
da Cruz83
ciao a tutti!
sto per installare un impianto fv in isola.
Non volevo usare come tensione 230V AC per le luci (elevate perdite a vuoto dell'inverter a onda quadra di cui dispongo -minori di 0,5 A da scheda tecnica) procederei a 12 V in DC.
Dovendo alimentare 7 punti luce da 11W che non andranno mai contemporaneamente,che sezione minima dovrò posare?
Dai calcoli per una lunghezza del circuito di 40m mi risulta con sezione minima 6mmq?
Posso ammettere cadute di tensioni più elevate o devo riprendere in considerazione 230 V AC?

Re: Sezione conduttori in 12 V DC

MessaggioInviato: 9 set 2012, 19:43
da NinoAL
Puoi anche usare una sezione di 4 mm2(1) ma sarà maggiore la caduta di tensione e di conseguenza sarà minore la tensione ai capi della lampada e di conseguenza sarà minore la luminosità.


1) Ricontrolla la c.d.t. con il programma di calcolo ...ma dovresti starci.