Pagina 1 di 1

Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 13 set 2012, 19:35
da Robbyx
Buonasera,

Volevo sapere se il fattore k2(della formula I_z=I_0k_1k_2k_3k_4), che tiene conto della eventuale presenza di più circuiti attivi installati sullo stesso piano, si applica solo ai cavi multipolari o anche agli unipolari.

Grazie

Re: Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 13 set 2012, 19:44
da mir

Re: Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 13 set 2012, 20:14
da CGIUSEPPE61
Come già postato da Mir , il coefficiente K2 si applica anche ai circuiti con conduttori unipolari. O_/

Re: Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 13 set 2012, 21:14
da Robbyx
Grazie! Non ho capito solo una cosa...perché in quel documento c'è scritto "per gruppi di più cavi multipolari: 1 perché c'è un solo cavo"?

Se ho un gruppo di cavi multipolari non vuol dire che ho più cavi multipolari vicini che si scambiano calore?

Re: Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 13 set 2012, 21:32
da mir
k_{2} è un fattore di correzione nel caso di più circuiti installati in fascio o in strato.
Per un numero di circuiti o cavi multipolari di 2 ad esempio a fascio vale 0,80 nel caso di 1 circuito o cavo multipolare a fascio vale 1
tab 7.24

Re: Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 14 set 2012, 19:01
da Robbyx
Ok grazie! :ok:

Re: Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 14 set 2012, 20:48
da mir
prego.

Re: Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 15 set 2012, 11:03
da lillo
anche se Foto Utentemir ha già fugato i tuoi dubbi, per approfondire:

http://ftp-dee.poliba.it:8000/Bronzini/ ... one_12.PDF

da pagina 8 l'argomento che ti interessa. :ok:

Re: Cavi interrati: fattore k2

Inviato: 16 set 2012, 10:47
da Robbyx
Grazie :ok: