Pagina 1 di 1
Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 13 set 2012, 19:35
da Robbyx
Buonasera,
Volevo sapere se il fattore

(della formula

), che tiene conto della eventuale presenza di più circuiti attivi installati sullo stesso piano, si applica solo ai cavi multipolari o anche agli unipolari.
Grazie
Re: Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 13 set 2012, 19:44
da mir
Re: Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 13 set 2012, 20:14
da CGIUSEPPE61
Come già postato da Mir , il coefficiente K2 si applica anche ai circuiti con conduttori unipolari.

Re: Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 13 set 2012, 21:14
da Robbyx
Grazie! Non ho capito solo una cosa...perché in quel documento c'è scritto "per gruppi di più cavi multipolari: 1 perché c'è un solo cavo"?
Se ho un gruppo di cavi multipolari non vuol dire che ho più cavi multipolari vicini che si scambiano calore?
Re: Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 13 set 2012, 21:32
da mir

è un fattore di correzione nel caso di più circuiti installati in fascio o in strato.
Per un numero di circuiti o cavi multipolari di 2 ad esempio a fascio vale 0,80 nel caso di 1 circuito o cavo multipolare a fascio vale 1
tab 7.24
Re: Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 14 set 2012, 19:01
da Robbyx
Ok grazie!

Re: Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 14 set 2012, 20:48
da mir
prego.
Re: Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 15 set 2012, 11:03
da lillo
anche se
mir ha già fugato i tuoi dubbi, per approfondire:
http://ftp-dee.poliba.it:8000/Bronzini/ ... one_12.PDFda pagina 8 l'argomento che ti interessa.

Re: Cavi interrati: fattore k2
Inviato: 16 set 2012, 10:47
da Robbyx
Grazie