Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 14 set 2012, 12:41
da studiocampo
Salve,
mi trovo nella situazione di avere un impianto TT da 160 kW, in un luogo marcio con un UPS su alcune linee privilegiate che sono tutte trifase da 32A.

Tutte queste linee privilegiate a valle dell'UPS sono solo protette da solo da magnetotermico.
Non ci sono differenziali.

L'unico differenziale nella linea di alientazione delle utenze privilegiate:
Gruppo di misura, avaquadro, quadro generale, UPS, quadro utenze privilegiate, utenze privilegiate

e' posto nell'avanquadro (immediatamente a valle del gruppo di misura) ed e' un diff. con Idn=3A ritardato a 3 sec. (questo diff. e' il differenziale di stabilimento).

secondo voi non dovrei sostituire sulle linee privilegiate i mgt con mgt-diff con Idn=300mA
grazie

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 14 set 2012, 13:09
da console6
studiocampo ha scritto:...secondo voi non dovrei sostituire sulle linee privilegiate i mgt con mgt-diff con Idn=300mA

Secondo me si

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 14 set 2012, 13:51
da maxxy
Dipende come L'UPS gestisce il neutro, se risulta "passante", la configurazione della rete a valle dell'UPS è uguale a quella a monte, nel tuo caso TT quindi sarebbe sufficiente per la protezione dei contatti indiretti, un unico differenziale a monte dell'UPS e solo protezioni magneto-termico a protezione delle linee in partenza. Questo tipo di configurazione garantisce selettività, sicurezza ed economia, l'alternativa, più costosa, è quella di installare i differenziali a valle dell'UPS.
Nel caso di guasto a terra interverrà il differenziale che separerà la rete, l'UPS continuerà ad alimentare il guasto ma trovandosi una rete IT temporanea la corrente circolante sarebbe solamente di natura capacitiva e quindi molto piccola. La protezione dai contatti indiretti è affidata proprio all'IT e la normativa CEI 64-8 non prescrive il controllo dell'isolamento per via del saltuario utilizzo di questa modalità.

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 14 set 2012, 13:57
da studiocampo
Ma il fatto di essere in luogo MARCIO non prescrive ogni presa da 32A protetta max con 300mA?

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 14 set 2012, 14:57
da maxxy
Se lo è la linea a monte saranno protette anche tutte quelle derivate da esse anche se è interposto l'UPS, a differenza della protezione contro i sovraccarichi e corto circuiti che dovranno essere installate perché l'interruttore a monte potrebbe non riuscire proteggere le linee in uscita in quanto in genere si utilizza una sezione inferiore.

L'ultima guida della collana "color mare" :D è davvero ben fatta e molto esaustiva sull'argomento!

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 14 set 2012, 15:14
da VRI
studiocampo ha scritto:ritardato a 3 sec.


Non è troppo? :shock:

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 14 set 2012, 19:06
da ligabue
Anche 3A mi sembra un po' troppo alta come Idn, visto che non vengono menzionati altri differenziali; la situazione è ancor più problematica in quanto luogo M.A.R.C.I.O. :?:

saluti

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 15 set 2012, 12:26
da studiocampo
ligabue ha scritto:Anche 3A mi sembra un po' troppo alta come Idn, visto che non vengono menzionati altri differenziali; la situazione è ancor più problematica in quanto luogo M.A.R.C.I.O. :?:

saluti


appunto,
secondo me se c'è un guasto sotto rete enel 3A ritardati sono troppi

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 15 set 2012, 20:30
da maxxy
Se è l'unico differenziale 3A per 3 secondi è decisamente troppo! Nei luoghi Marci con condutture di tipo C1 e C2 il differenziale dovrebbe essere al massimo da 300 mA e anche se non ci fossero condutture di questo tipo e i 3A fossero coordinati con l'impianto di terra, il ritardo di 3 Sec sono troppi, il massimo ritardo dovrebbe essere 1 Sec
Una taratura del genere riconduce certamente a scatti intempestivi che vengono "curati" non cercando la causa ma agendo semplicemente sulla protezione !

Re: Protezione differenziale linee sotto UPS

MessaggioInviato: 17 set 2012, 13:47
da studiocampo
Si,
secondo me hanno tarato in questo modo proprio per questo.
E si difendono dicendo che la protezione agli indiretti e' data dall'UPS.
ma..................