spostamento pulsante di emergenza

MessaggioInviato: 18 set 2012, 19:41
da giannigr
salve,
ho necessità di spostare di qualche metro un pulsante di emergenza (comando di emergenza con sgancio dell'interruttore a lancio di corrente) purtroppo non è disponibile una riserva di conduttore sufficiente per fare lo spostamento senza particolari problemi.
che voi sappiate ci sono indicazioni normative che indicano che tali cavi debbano essere necessariamente integri e che pertanto non mi consento di fare le giunzioni?
In altre parole i cavi del circuito dei pulsanti emergenza devono essere necessariamente ininterrotti?
grazie, saluti

Re: spostamento pulsante di emergenza

MessaggioInviato: 19 set 2012, 9:23
da Mike
Puoi eseguire una giunzione senza problemi, consiglio una giunzione con ripristino isolamento (non morsetti).

Re: spostamento pulsante di emergenza

MessaggioInviato: 22 set 2012, 0:04
da andre72
Mike ha scritto: consiglio una giunzione con ripristino isolamento (non morsetti).

E' meglio la guaina termorestringente o il nastro isolante?

Re: spostamento pulsante di emergenza

MessaggioInviato: 22 set 2012, 9:00
da CGIUSEPPE61
Per il ripristino dell'isolamento va bene la guaina termorestringente con tensione di isolamento adeguata o nastro 23, per la connessione del conduttore io uso giunto nudo di sezione adeguata . O_/

Re: spostamento pulsante di emergenza

MessaggioInviato: 22 set 2012, 12:35
da Mike
CGIUSEPPE61 ha scritto:Per il ripristino dell'isolamento va bene la guaina termorestringente con tensione di isolamento adeguata o nastro 23, per la connessione del conduttore io uso giunto nudo di sezione adeguata . O_/


:ok: