presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 12:16
da bem79
Scusate,una domanda stupida.un presa interbloccata da 16 A Ampere vuol dire che ogni fase assorbe massimo 16 A Ampere o sono gli ampere Ampere totali.
Grazie

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 12:37
da Lele_u_biddrazzu
Si tratta della corrente nominale della presa, ovvero il valore efficace della corrente che la presa è in grado di sostenere per un tempo indefinito. Cosa intendi dire con "ampere totali" :?:

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 13:09
da bem79
Grazie "grande".percio Facendo il calcolo una potenza di 9 kW

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 17:15
da sebago
mhhhm, 'sto numeretto dei 9 kW (*) mi fa venire un dubbio atroce:
a) scommetto che si sta parlando di una presa trifase da 16 A;
b) scommetto che, utilizzando le parole "ampere totali" l'amico Foto Utentebem79 ha per un attimo (e speriamo sia stato solo un attimo :evil: ) pensato che questo valore potesse riferirsi alla somma degli ampere circolanti su tutte e tre le fasi.
Come invece è stato chiarito da Foto UtenteLele_u_biddrazzu il valore è quello nominale e, ovviamente, è riferito a ciascuna fase.
Saluti

(*) 9 kW trifase -> 3 kW a fase -> circa 16 A (a 230 V e cosfi=0.8)

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 18:33
da bem79
sebago mi stai dicendo che il 16 A ampere delle prese trifasi si riferisce ha una singola fase......... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 18:36
da sebago
Ovviamente SI, non dirmi che avevi qualche dubbio ?% ?% ?%

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 18:38
da bem79
YESSSSSSSSSSSSSSSSS :?: :?: :?: :?:

edit Lele: per rispondere utilizza il tasto Rispondi e non quello cita. Grazie.

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 18:41
da Lele_u_biddrazzu
Foto Utentebem79 mi sembra che le risposte date siano esaurienti. Qualora avessi ancora dubbi, sei pregato di spiegarti formulando frasi di senso compiuto. Grazie :ok:

p.s. dimenticavo... fai attenzione anche alle unità di misura :?

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 20 set 2012, 22:29
da bem79
Allora io ho utilizzato la seguente formula con una potenza di 4500W
I(a)= P(w)/V*Cos(0.85)*RAD3(1./73)= 4500/380*0.85*1.73= 8A
Perciò ho 8A per fase o sbaglio?

Re: presa interbloccata

MessaggioInviato: 23 set 2012, 9:38
da sebago
formule in latex, grazie!
vedi il disclaimer che hai sottoscritto al momento dell'iscrizione al forum!