Dimensionamento Quadro elettrico

MessaggioInviato: 21 set 2012, 15:44
da Duz12
Ciao,
Avrei bisogno di informazioni riguardo ad un quadro elettrico.
Ho un quadro elettrico composto da 3 prese industriali 64A, 2 prese da 32A e 3 prese da 16A (monofase), il tutto alimentato da una linea trifase. Che cavo serve per l'alimentazione????? 8-[
Inoltre, che differenziale e magnetotermico andrebbero montati a monte????

Grazie a tutti e scusate per eventuali stupidaggini, ma non sono pratico del settore.....

Re: Dimensionamento Quadro elettrico

MessaggioInviato: 21 set 2012, 16:42
da StefanoSunda
Per calcolare la sezione del cavo bisogna sapere: 1) la lunghezza della linea; 2)gli utilizzatori da usare; 2) il fattore di utilizzazione, e di contemporaneità.

Re: Dimensionamento Quadro elettrico

MessaggioInviato: 21 set 2012, 17:05
da guzz
se non conosci i carichi e il fattore di contemporaneità, sai la corrente massima che hai a disposizione per quel quadro, oppure la potenza massima?

inoltre, sei elettricista abilitato?

Re: Dimensionamento Quadro elettrico

MessaggioInviato: 21 set 2012, 17:40
da attilio
guzz ha scritto:inoltre, sei elettricista abilitato?

Non ha detto che deve occuparsi dell' installazione.

Re: Dimensionamento Quadro elettrico

MessaggioInviato: 21 set 2012, 18:52
da guzz
bè, metto le mani avanti...

Re: Dimensionamento Quadro elettrico

MessaggioInviato: 22 set 2012, 11:20
da elettro
Di che tipo di quadro si tratta, serie cantiere o installazione fissa...?

Se per cantiere deve essere tipo ASC, per la corrente nominale inferiore/uguale a 125A l'installatore lo può elaborare di propria iniziativa e certificare...

Un quadro di questa natura, potrebbe essere associato ad un magneto-termico da 100A come generale, poi magnetotermici-differenziali C63-id0,03 x le prese taglia 63 e omonimo x la serie 32.
Valutare se occorre pulsante di sgancio emergenza, ma nei quadri ASC è già previsto nella maggior parte dei casi..
Poi, spie presenza rete ...e serigrafie per i dispositivi di manovre e protezione...
Valutare il tipo di cavo di alimentazione e la sezione idonea in relazione alla lunghezza totale...

Dovrai anche valutare la compatibilità termica del quadro e eseguire collaudo finale...