Pagina 1 di 2

Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 21:46
da Holly73
Buonasera a tutti,
da circa un anno ogni qualvolta piove, nevica o c'e' forte umidità nell'aria, l'azionamento della caldaia (acqua calda o riscaldamento) fa scattare il salvavita e per qualche ora non c'e' modo di riarmarlo. Premetto che la caldaia è installata all'interno dell'abitazione e i tubi di presa dell'aria e di fuoriuscita dei fumi sono su una parete laterale della mia abitazione. Ho già contattato la ditta di manutenzione della caldaia ma non è stata in grado di risolvere il problema.
Grazie a chiunque saprà darmi indicazioni utili.

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 21:55
da mir
Holly73 ha scritto: l'azionamento della caldaia (acqua calda o riscaldamento) fa scattare il salvavita e per qualche ora non c'e' modo di riarmarlo.

domanda banale,si è certi che sia la caldaia il problema ?

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 21:57
da attilio
Potrebbe esserci un problema di isolamento sulla pompa/circolatore, ovviamente è difficile riscontrarlo nel momento in cui il difetto non si manifesta, soprattutto quando non si disponde degli strumenti adatti ad individuarlo.

Prova a contattare un tecnico elettrico di fiducia, il rischio in questi casi è quello di sostituire i vari componenti andando a tentativi, poi magari è colpa di un cablaggio mal messo.

Saluti

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 22:04
da mir
Foto Utenteattilio mi incuriosisce il fatto che
Holly73 ha scritto:..la caldaia è installata all'interno dell'abitazione...

se ci fosse una presenza di acqua o umidità nelle occasioni di pioggia all'interno della caldaia tali da migliorare la conducibilità di un ipotetico componente con difetti di isolamento, la presenza di acqua o umidità dovrebbe essere abbastanza evidente,possibile che nei controlli/verifiche se fosse stata presente questa condizione nessun tecnico intervenuto se ne sia accorto ?
altro aspetto, se il differenziale serve oltre la caldaia qualche dispositivo o utilizzatore in ambiente esterno (giardino o altro) è possibile che vada in dispersione per difetto di isolamento quando siano presenti piogge o altro, esempio un lampioncino con difetti di isolamento su una sua connessione.
sono ipotesi, intendiamoci.

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 22:10
da attilio
Foto Utentemir ha scritto:..la caldaia è installata all'interno dell'abitazione...

Ops! Questa precisazione mi era del tutto sfuggita, in effetti...

Ho risposto di getto sulla base dell' affermazione di Foto UtenteHolly73
l'azionamento della caldaia (acqua calda o riscaldamento) fa scattare il salvavita


Però, potrebbe essere che di suo, la caldaia disperda fisiologicamente una quota parte di mA, che aggiunti a quelli del lampioncino di Foto Utentemir, che invece è il vero elemento guasto, fanno si che il differenziale intervenga.

Ovviamente, il lampioncino potrebbe anche non esserci, basterebbe anche una presa esterna in condizioni precarie per via della continua esposizione all' umido e agli agenti atmosferici.

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 22:14
da elettrodomus
Concordo che se il problema è legato alla pioggia, molto probabilmente il problema è altrove, mi pare strano sia la caldaia. Però non si sa mai...

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 22:28
da mir
nessun problema Foto Utenteattilio, in effetti sembrerebbe che siamo d'accordo sul possibile difetto di isolamento di una altro utilizzatore esterno in genere, anche se è pur vero come dice Foto Utenteelettrodomus non si sa mai .. :D .. anche perché da qui la vedo dura trovare il componente difettoso .. :D pertanto direi che la prima indicazione potrebbe essere quella di conoscere se il diferenziale è dedicato esclusivamente alla caldaia o ad altra parte di impianto elettrico o ancora sia il differenziale dell'impianto elettrico di tutto l'appartamento. ;-)

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 22:34
da Holly73
Grazie a tutti. Integro la richiesta dicendo che non c'e' alcuna presa esterna, nessun lampioncino o altro che possa bagnarsi quando piove. Il salvavita salta esclusivamente quando piove e solamente nella fase di start della caldaia. L'azione del salvavita è istantanea e contemporanea all'azionarsi del riscaldamento o all'apertura dell'acqua calda.

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 22:40
da mir
Holly73 ha scritto:non c'e' alcuna presa esterna, nessun lampioncino o altro che possa bagnarsi quando piove.

in questa considerazione bisogna considerare tutto ciò che elettrico ed è esposto alla pioggia ivi comprese scatole di derivazione, comunque se
Holly73 ha scritto: Il salvavita salta esclusivamente quando piove e solamente nella fase di start della caldaia.

mi viene da restringere il cerchio sulla caldaia o meglio sul circuito di accensione, a questo punto mi chiedo se sia stata fatta una verifica isolando opportunamente il circuito di accensione (scheda) in fase di verifica, e successivamente isolando la parte di accensione a campo della caldaia (accenditore).
ovviamente queste verifiche/prove deve farle personale qualificato in quanto oltre al rischio elettrico non dimentichiamo che c'è di mezzo il gas, entrambe molto pericolosi, quindi meglio evitare il faidate !

Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita

MessaggioInviato: 24 set 2012, 22:42
da Meo
Acqua che può penetrare attraverso la canna fumaria????