Ahime' sono alle prime armi e come da programma, alla prima avventura, emergono subito i dubbi piu svariati di come interpretare la normativa.
Il mio problema e' il seguente:
Nel corridoio principale di un plesso ospedaliero, ci sono dei bagni ad uso pubblico dove al loro interno si trovano i sanitari + dei lavabi a colonna. Accanto ai lavandini sono state realizzate delle prese di corrente(10A) a sua volta poste sotto degli asciugamani elettrici.
Nella 64-8 i bagni vengono divisi in zone in base alla presenza o meno della vasca o piatto doccia; nel mio caso , avendo solo un lavabo, e' consentita la presenza di prese a spina? se si, a che zona devo fare riferimento?
Supponendo che il lavabo possa essere riempito di acqua, devo considerarlo come assimilabile al piatto doccia e quindi zona 0?

Saluti

Re: Bagni con accesso al pubblico

MessaggioInviato: 26 set 2012, 10:32
da Mike
La pericolosità dell'acqua con l'elettricità è data dal corpo in immersione, un lavabo non rientra nel campo di applicazione e non ci sono distanze di rispetto, se non quelle di buon senso.

Re: Bagni con accesso al pubblico

MessaggioInviato: 26 set 2012, 10:40
da scioz
Ok grazie mille per la risposta.
Quindi posso lasciare tranquillamente le prese dove sono e farle utilizzare agli utenti senza problemi di sicurezza. A monte c'e' un differenziale da 30mA.

Re: Bagni con accesso al pubblico

MessaggioInviato: 26 set 2012, 12:03
da Mike
:ok:

Re: Bagni con accesso al pubblico

MessaggioInviato: 15 gen 2020, 13:14
da salvalaterra
Il numero dei miei clienti è aumentato e di molto da quando ho installato due asciugamanti elettrici nel bagno del locale. consigliatissimo :ok: