Pagina 1 di 1

Si può posare il tubo FK in controsoffitto?

MessaggioInviato: 1 ott 2012, 17:53
da demerzel
Si può posare il tubo FK in controsoffitto? Anche se questo è ispezionabile?
Grazie in anticipo.

Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?

MessaggioInviato: 1 ott 2012, 17:58
da Mike
Si, non ha molto senso, ma è permesso.

Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?

MessaggioInviato: 1 ott 2012, 18:00
da demerzel
all'interno del quale viaggia cavo N07VK, chiedo scusa non l'avevo specificato

Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?

MessaggioInviato: 1 ott 2012, 18:03
da guzz
scusate l'ignoranza, cos'è un tubo FK?

Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?

MessaggioInviato: 1 ott 2012, 18:04
da demerzel
tubo corrugato flessibile da incasso

Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?

MessaggioInviato: 1 ott 2012, 18:12
da demerzel
sfogliando le norme ho trovato solo che non è permesso posare direttamente l'N07VK in controsoffitto, ma deve essere protetto. la domanda è: va bene anche l'FK o è necessario l'RK? c'è qualche differenza nel caso il controsoffitto sia ispezionabile o meno?

Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?

MessaggioInviato: 1 ott 2012, 18:31
da Mike
demerzel ha scritto:sfogliando le norme ho trovato solo che non è permesso posare direttamente l'N07VK in controsoffitto, ma deve essere protetto. la domanda è: va bene anche l'FK o è necessario l'RK? c'è qualche differenza nel caso il controsoffitto sia ispezionabile o meno?


Va bene anche l'FK, ma le differenze ci sono... con l'FK è più difficile garantire gradi di protezione dove richiesti, la posa e sfilamento dei cavi è più difficoltosa se l'FK non viene fissato bene.