Pagina 1 di 1

integrale di joule

Inviato: 2 nov 2006, 14:07
da fabino85
per la protezione dei cavi come si calcola l'energia specifica passante (integrale di joule)?
in pratica dalla relazione i2t<K2S2, c'è un metodo per ricavare l'i2t senza i grafici del costruttore degli apparecchi di protezione?
Io ho sentito dire che si può assumere come la corrente di corto circuito massima data dall'ente frnitore nel punto di isntallazione. A me sembra strano..... per questo volevo una conferma!!!
ciao grazie

il 2 nelle formule è inteso come esponente.

Inviato: 2 nov 2006, 16:02
da admin
La corrente di cortocircuito è una cosa, l'integrale di joule un'altra. La corrente di cortocircuito è una proprietà dell'impianto che l'interruttore deve essere in grado di interrompere. L'integrale di joule è un'energia che l'interruttore lascia transitare prima di interrompere il circuito ed è una proprietà dell'interruttore.
Quando si ha a che fare con dei "sentito dire", oltre a cercare di conoscere la sorgente della voce, occorre sempre mettere in moto la propria testa, perché "fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio"