correnti capacitive in BT

MessaggioInviato: 4 ott 2012, 20:24
da spillo
Salve amici avrei una domanda da porvi: cabina principale alimenta un trafo 8/0,400 kV quindi MT/BT. Su questa linea bt (trifase + neutro isolato IT) viaggia una corrente di circa 30/40 A che alimenta una unità navale; oggi ho avuto bisogno di disalimentare questa linea aprendo e sezionando l'interruttore dalla cabina principale; arrivo alla domanda: sulle linee MT normalmente metto a terra in modo da scaricare completamente la linea ed eliminare eventuali correnti/tensioni capacitive, sulla bassa tensione invece? sistemi di messa a terra non ne abbiamo logicamente ma eventuali correnti/tensioni capacitive come si eliminano? Grazie a tutti

Re: correnti capacitive in BT

MessaggioInviato: 5 ott 2012, 0:31
da Lele_u_biddrazzu
spillo ha scritto:...sulle linee MT normalmente metto a terra in modo da scaricare completamente la linea ed eliminare eventuali correnti/tensioni capacitive, sulla bassa tensione invece?

Stai parlando della messa a terra e in cortocircuito? Se è come penso, in bt non è richiesta per i lavori elettrici fuori tensione a meno che:

  • sussiste il pericolo di tensioni indotte dovute a cause atmosferiche;
  • sussistono incertezze sul sezionamento di tutti i possibili punti di alimentazione o sull'efficacia delle misure adottate per evitare l'intempestiva richiusura dei dispositivi di sezionamento.

La messa a terra e in cortocircuito può essere effettuata mediante dispositivi fissi (sezionatori di terra) oppure mobili, in genere costituiti da tre morsetti da collegare alle fasi del circuito , tre conduttori che fanno capo ad un unico morsetto da mettere a terra e da un asta isolante per eseguire i collegamenti.

Resta comunque in attesa dei pareri di utenti con maggiore esperienza ;-)

Re: correnti capacitive in BT

MessaggioInviato: 5 ott 2012, 9:57
da Mike
Confermo, per la BT non è richiesto la messa a terra delle fasi per lavori elettrici.

Re: correnti capacitive in BT

MessaggioInviato: 5 ott 2012, 17:31
da spillo
grazie ad entrambi qundi desumo che in BT i conduttori non si comportano come dei condensatori come avviene in MT dove in questo caso accumulano energia capacitiva. O_/