Pagina 1 di 1

Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica

Inviato: 10 ott 2012, 17:23
da VanDerGraaf
Salve

per valutare l'autonomia di un UPS con un determinato carico si dovrebbe conoscere le tabelle di scarica delle batterie, purtroppo non dispongo di questi dati e mi è molto difficile reperire in rete queste tabelle, sottopongo a voi questo metodo di calcolo:

In un mondo i cui i rendimenti degli UPS sono tutti pari a 1 se ho:

-32 batterie in serie da 12 V ottengo una tensione ai capi di 382 V

- capacità di ogni batterie è 14 Ah

Se un 1 Coulub = 1Amper * secondo in ogni batteria ci sono (14*3600 Columb) = 50400

Per portare 1 Columb al potenziale di 1 V mi serve 1 Joule allora quando la serie di batterie è carica l'energia contenuta in esse è di 50400*382 = 19252800 Joule

Dato che l'energia di 1kWh=3,6MJ i kWh che ho a disposizione sono (19252800/3600000)= 5,35 kWh

Quindi posso alimentare un carico di 1kW per 5,35 ore

Cosa dite di questo ragionamento?

Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica

Inviato: 10 ott 2012, 18:29
da g.schgor
VanDerGraaf ha scritto:Cosa dite di questo ragionamento?

Che si può semplificare:
Con 382V di batterie da 14Ah hai un'energia accumulata di
di 382Vx14Ah=5348Wh, quindi puoi prelevare (teoricamente)
1kW per 5.348h (ore).
In pratica bisognerebbe tener conto della legge di Peukert,
ma bisognerebbe conoscere il coefficiente k
di quelle batterie (che i costruttori non danno..)

Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica

Inviato: 14 ott 2012, 16:23
da VanDerGraaf
sicuramente mi sono complicato la vita...grazie della scorciatoia


approfitto della tua competenza, per chiederti se la costante k influisce sui questa asserzione:
(caso sempre ipotetico UPS rendimento unitario e batterie nuove a temperatura ideale)
data che il valore 14 Ah arriva da una prova di scarica di 10 ore si può dire con sicurezza che si può alimentare 534,8 W per 10h


ti faccio questa domanda perché nel documento "linkato" sembra che la costante K sia sempre da introdurre...grazie

Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica

Inviato: 17 ott 2012, 11:52
da g.schgor
Scusa il ritardo della risposta ma sono stato assente
per qualche giorno e rientro solo ora.
La tua affermazione presuppone che la tensione delle
batterie rimanga costante ed eroghi 1.4A per 10h .
Ora, presumendo che il carico sia costante, la tensione
(e quindi la corrente, perciò a maggior ragione la potenza)
dovrebbe diminuire durante la scarica.

Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica

Inviato: 24 ott 2012, 11:36
da IsidoroKZ
In alcuni inverter capita di peggio. Il circuito mantiene costante la tensione di uscita e quindi la potenza di uscita, e quando la tensione di batteria diminuisce perche' si sta scaricando, l'inverte aumenta la corrente assorbita :(

In alcuni casi i costruttori di batterie danno i grafici di scarica a carito resistivo costante e a potenza erogata costante per tener conto di questa situazione.

Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica

Inviato: 7 feb 2017, 16:33
da loganwolverine
Buongiorno,

ma se avessi una batteria es 20 Ah C20 (riferita a 20 ore) significherebbe che per 20 ore erogherebbe una corrente di 1 Ampere. Se volessi ipotizzare la stessa batteria in 5 minuti quanti Ampere fornirebbe è possibile senza aver le tabelle di scarica?

Grazie

Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica

Inviato: 8 feb 2017, 17:39
da VanDerGraaf
Esiste un metodo senza le tabelle di scarica ma per quel po' che ho avuto esperienza è normale usare questo metodo e ti illustro come su applica, quindi alla fine non rispondo alla tua domanda ma poi puoi ricavare il valore di corrente che ti serve.

Inoltre purtroppo non ho le tabelle di una batteria 20Ah ma ne ho trovata una in catalogo da 18 Ah e ti faccio questo esempio :


Macchina UPS con Tensione di cut off di 316,8 sull pacco di batterie
(che nell'apparecchiatura che abbiamo corrisponde a 1,6 V per cella e numero monoblocchi pari a 33).

Scelgo le batterie SK12 - 18 Series SK (3/5 years),

cioè batterie 18hA da 12V ( e quindi 6 celle).

Le celle in serie sono 6*33=198

Dalle tabelle del costruttore della batteria,

per una tensione di cut off 1,6V (per cella) e per 5 minuti ricavo il vlaore:

134,00 Wat/Cell.

La potenza complessiva alimentabile in batteria per 5 minuti è 198* 134 = 26.5 kW (compreso l'autoconsumo di UPS).

L'UPS ovviamente deve essere di taglia tale per cui può erogare 26,5 kW

Re: Calcolo autonomia UPS senza tabelle di scarica

Inviato: 9 feb 2017, 8:14
da loganwolverine
:ok: grazie