Alloggio custode

MessaggioInviato: 15 ott 2012, 15:43
da Corsari
In una scuola hanno deciso di ristrutturare una parte dell'alloggio custode (in particolare cucina e WC).
Questo alloggio ha una fornitura in bassa tensione esclusiva (quindi diversa rispetto alla scuola).
Il responsabile del Comune chiede il progetto dell'impianto elettrico.
A mio avviso non serve né il progetto dell'impainto né trova applicazione la variante V3 essendo che non è né un nuovo impianto né un rifacimento completo.........
Cosa ne pensate?

Re: Alloggio custode

MessaggioInviato: 15 ott 2012, 16:32
da marco61
Visto che si tratta di unità abitativa, i limiti dimensionali oltre i quali occorre la progettazione da parte di un professionista iscritto all'albo sono sopra i 6 kW di potenza impegnata o con superficie sopra i 400 metri quadri.
Resta inteso che se non occorre la progettazione da parte di un professionista, il responsabile tecnico dell'impresa installatrice è tenuto, ai sensi dell'art 7 comma 2 del DM 37/08, ad allegare alla DICO
"l'elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da realizzare..."

Chiedi lumi al responsabile del comune sul progetto che vuole

Re: Alloggio custode

MessaggioInviato: 24 ott 2012, 23:36
da Corsari
Dopo chiarimento col tecnico comunale ho scoperto che l'alloggio custode è alimentato dal contatore della scuola quindi vi è obbligo di progetto.
Ritornando alla domanda iniziale ritengo non vi sia obbligo di applicazione della cei 64-8 V3.....

Re: Alloggio custode

MessaggioInviato: 25 ott 2012, 8:02
da CGIUSEPPE61
Ritornando alla domanda iniziale ritengo non vi sia obbligo di applicazione della cei 64-8 V3.....


Questa viene applicata ai Nuovi impianti, Ai rifacimenti completi in occasione di ristrutturazione . Quindi se non sono stati fatti lavori di muratura e quindi rifacimento anche dell'impianto elettrico ( tubazione ecc. sempre riferiti all'impianto totale ) sei fuori da questa applicazione.

Saluti

Re: Alloggio custode

MessaggioInviato: 26 ott 2012, 9:11
da solarf
Il capitolo 37 della norma CEI 64-8 7ed (che si è mangiato la V3) si applica ad impianti di unità immobiliari ad uso residenziale all'interno di condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari.
Ne consegue che l'alloggio del custode non rientra nel campo di applicazione della famigerata tabella.