Corrente nominale quadro elettrico
Buongiorno...ho un dubbio di progettazione....
Tramite un quadro elettrico che devo realizzare, dovrei movimentare dei nastri trasportatori.
_n. 50 motori asincroni trifasi da 0,75kW 400V 50Hz
_Da dati di targa, i motori assorbono 1,9A.
_ i motori funzionano contemporaneamente.
Ora il mio dubbio è sul calcolo della protezione a monte....
Se considero i kW:
0.75*50= 37.5kW
da qui ricavo la corrente per dimensionare l' interruttore
37500/(1.73*400*0.8)=67.66A
Posso utilizzare un interruttore da 80A
Se considero gli Ampere assorbiti dal motore
1.9*50=95A
In questo caso l' interruttore da 80A sarebbe sottodimensionato e me ne servirebbe uno da 100A
qual è il metodo più corretto da utilizzare? E soprattutto, quale interruttore devo utilizzare?
Grazie e tutti!!