Pagina 1 di 4

Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 16 ott 2012, 19:02
da angelo666
Ciao a tutti premetto che non sono esperto ma volevo sostituire il vecchissimo ascolta parla della Elvox ,che ho nel mio appartamento, con un citofono classico a cornetta di fascia media che non sia dispendioso, ma come ho detto non so ne modello che potrei acquistare e neanche come si collega ho fatto delle foto piu' esaustive del cimelio che ho attualmente in casa,se qualcuno gentilmente mi potesse aiutare glie ne sarei molto grato

Grazie in anticipo Saluti

Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 16 ott 2012, 20:20
da CGIUSEPPE61
Non avendo notizie in base al modello del citofono, ti posso dare delle indicazioni . Controlla se i conduttori del vecchio citofono sono in totale 5.
Se sì , controlla se questi sono connessi ai morsetti con tali numerazione: 1,6,9,R,2.
Se sì, acquista un citofono URMET mod. 1130 ed effettua i collegamenti come sotto ti riporto:

MORSETTI ELVOX MORSETTI URMET

1 NEL 1
6 NEL 2
9 NEL 6-11-10 ( DA PONTICELLARE )
R NEL 7
2 NEL 9

N.B.
1)La compatibilità è del nuovo apparecchio è solamente riferito se i numeri del vecchio corrispondono a quelli da me postati.
2)Il funzionamento del nuovo apparecchio è compatibile su impianto senza centralino di portineria.


Saluti

Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 17 ott 2012, 18:48
da angelo666
Grazie mille per l'attenzione CGIUSEPPE61 domani o al massimo dopo domani provo a fare il collegamento come mi hai detto te appena lo faccio scrivo e ti dico ciao e grazie mille di nuovo

Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 15:23
da angelo666
ciao sono di nuovo io senti sono riuscito a procurarmi un citofono Terraneo 600ws 043 476
posso mantenere i collegamenti allo stesso modo dell' Urmet o devo cambiare qualcosa?

grazie

Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 16:21
da CGIUSEPPE61
angelo666 ha scritto:ciao sono di nuovo io senti sono riuscito a procurarmi un citofono Terraneo 600ws 043 476
posso mantenere i collegamenti allo stesso modo dell' Urmet o devo cambiare qualcosa?

grazie


Ti ho modificato le connessioni con Terraneo.

Saluti .


MORSETTI ELVOX MORSETTI TERRANEO

1 NEL 2
6 NEL 1
9 NEL 3-7-4 ED UN MORSETTO TASTO APRIPORTA ( DA PONTICELLARE )
R NEL 6
2 NEL T ALTRO MORSETTO TASTO APRIPORTA

Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 18:56
da angelo666
grazie domani provo e ti faccio sapere ciao

Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 18:32
da angelo666
ciao CGIUSEPPE61 scusa per la domanda ma la numerazione dei morsetti Elvox dove l'hai presa ??

dall'immagine che ho postato io ?

sono riuscito a trovare il modello del citofono elvox è il 320 con alimentatore 215

se puo aiutare

Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 18:38
da CGIUSEPPE61
No , non hai postato nessuna immagine poiché rimossa data la dimensione. Ho preso la numerazione dal sistema impianto 4+1 come ti avevo postato nel primo post. Hai letto il mio primo post e le condizioni di funzionamento ??
Ma non dovevi sostituire solo il citofono interno ??

Re: Sostituzione vecchio Citofono Elvox

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 18:40
da angelo666
a ecco ma il mio citofono è antichissimo nn so se la numerazione va bene posto l'immagine

http://imageshack.us/photo/my-images/713/p1010834o.jpg/

aiuto su collegamento citofono

MessaggioInviato: 21 ott 2012, 12:40
da angelo666
ciao vorrei collegare questo : http://img707.imageshack.us/img707/4324/nwmod03.jpg


con questo :http://imageshack.us/photo/my-images/713/p1010834o.jpg/


qualcuno mi aiuta?

grazie