Buongiorno Signori, con una linea 380 V con FG7(O)R 3F+N+T, devo alimentare un quadro a circa 100m dal quadro principale, con 4 prese industriali da 16A a 230V, dal calcolo di contemporanità, dovrebbe esserci un assorbimento di circa 20A.
Con una caduta di tensione accettabile sotto al 3% cosa mi consigliate come sezione?
Dai miei calcoli direi un 6mm, il 4 mi sembra piccolo.

Re: Caduta di tensione

MessaggioInviato: 17 ott 2012, 13:36
da Mike
400 V, il 380 non esiste più! Confermo, 6 mmq sei sul 3%!

Re: Caduta di tensione

MessaggioInviato: 17 ott 2012, 14:14
da Michimyl
Ok Mike, grazie.

Re: Caduta di tensione

MessaggioInviato: 17 ott 2012, 19:37
da sebago
Da tabella CEI UNEL 35023-70, per cavi tripolari da 6 mm^2, il valore della caduta di tensione unitaria (valore interpolato per cosfi=0,9) è k= 5,94 mV/Am e dunque la caduta di tensione sul cavo lungo 100 m e attraversato da 20 A risulta:
U = (k x I x L)/1000 = 5,94 x 20 x 100 /1000 = 11,88 V
che rappresenta
U% = (11,88/400) *100 = 2,97%

Per un pelo ma stai dentro il 3%!