Pagina 1 di 2

Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 20:15
da Eulero50
Abito in un condominio di recente costruzione; i due vani scale hanno le luci comandate da relè temporizzatore elettronico a 5 minuti.
Da diversi mesi si verifica uno strano inconveniente: le luci restano accese oltre i 5 minuti anche per intere giornate; unico espediente trovato finora per spegnerle; staccare la corrente per qualche secondo ( o qualche minuto) e riattaccare.
L'inconveniente si è verificato prima (da alcuni mesi) nella scala più usata e con più luci e recentemente anche nella scala con meno luci.
L'elettricista esclude che possa essere colpa dei temporizzatori ed ha ipotizzato che qualche inquilino abbia bloccato i pulsanti o installato dentro le abitazioni un interruttore messo in parallelo con i pulsati luce, per poter tenere accesa la luce oltre i 5 minuti; alla lunga questo avrebbe danneggiato i temporizzatori.
L'ipotesi per quanto plausibile non mi convince del tutto: l'altro giorno le luci si erano di nuovo bloccate, ho staccato la corrente per 10 minuti, quando la ho ridata le luci si sono riaccese ma dopo 5 minuti si sono finalmente spente. Se c'era un interruttore in parallelo in funzione le luci non avrebbero dovuto restare accese? O l'interruttore era stato riaperto poco prima senza però spegnere le luci?
E poi è strano che un simile espediente sia stato usato in un appartamento almeno per ognuna delle due scale.

Qualcuno ha una possibile spiegazione alternativa per questo curioso problema?

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 20:34
da Pierluigi2002
Eulero 50 ha scritto:
relè temporizzatore elettronico.
Marca e tipo !

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 21:19
da Eulero50
Il modello lo ho visto solo in mano all'elettricista, non ho accesso al vano. La marca dovrebbe essere BTicino; di sicuro è da 16 A; dai catalogo BTicino sembrerebbe il F25/230 o qualcosa di simile.

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 21:28
da CGIUSEPPE61
unico espediente trovato finora per spegnerle; staccare la corrente per qualche secondo ( o qualche minuto) e riattaccare.


Se come dici, dopo averlo disalimentato riprende nuovamente il corretto funzionamento, deduco che il timer scala sia guasto.

Saluti

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 23:42
da magoxax
Solo per curiosità: le lampadine sulle scale sono del modello a basso consumo?

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 18 ott 2012, 23:52
da Eulero50
Sì, e anche tubi al neon, per quanto posso vedere.

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 8:18
da magoxax
Sì, e anche tubi al neon, per quanto posso vedere.

O!
Per come la vedo hai due grossi problemi:

Problema 1: Le lampade a basso consumo e i rubi flurescenti non sono adatti a sopportare il numero di accensioni di un vano scale; dovrai cambiarle spesso (MOLTO spesso; anche troppo).

Problema 2: I temporizzatori "luce scale" sono costruiti per interrompere carichi, fondamentalmente, resistivi (lampade ad incandescenza o alogene per capirsi) se ci sono tubi fluorescenti e lampade a basso consumo è molto probabile che, a causa della particolare natura induttiva del carico, si verifichino fenomeni di "incollaggio del contatto" sul relè luce scale.
Magari non tali da "saldarlo perennemente" ma sufficienti a generare fenomeni di "non spengimento".

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 16:44
da Eulero50
magoxax ha scritto:Problema 2: I temporizzatori "luce scale" sono costruiti per interrompere carichi, fondamentalmente, resistivi (lampade ad incandescenza o alogene per capirsi) se ci sono tubi fluorescenti e lampade a basso consumo è molto probabile che, a causa della particolare natura induttiva del carico, si verifichino fenomeni di "incollaggio del contatto" sul relè luce scale.
Magari non tali da "saldarlo perennemente" ma sufficienti a generare fenomeni di "non spengimento".


Sì, anche l'elettricista aveva detto che le lampade a basso consumo non si sposano bene con i timer. Però, come avevo detto, il timer installato da noi è elettronico, allo stato solido, quindi non ci sono contatti che si possano incollare. Mi chiedo: è possibile che problemi simili all'incollamento possano verificarsi anche con i timer elettronici? Ci vogliono timer particolari per le lampade a basso consumo? Forse è questa la spiegazione?

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 19 ott 2012, 17:26
da CGIUSEPPE61
Anche per i temporizzatori scala , esistono delle schede tecniche dove vengono descritte le max potenze riferite alle diverse tipologie di lampade o carichi . Per il modello da te postato il carico max per lampada a risparmio è di 100 W mentre per lampade ad incandescenza è 2000 W .

Sono d'accordissimo per la non installazione di questo tipo di lampada negli spazi condominiali comandati da timer scala e ambienti anche domestici dove le lampade sono soggette a continui comandi di on - off.

Se il condominio rimane convinto di mantenere queste lampade a servizio delle scale , io consiglierei di installare dei contattori di potenza, avendo cura di leggere le schede tecniche riguardo i carichi ai quali vengono sottoposti.

Saluti.

Re: Luci scala che non si spengono

MessaggioInviato: 20 ott 2012, 9:20
da Eulero50
CGIUSEPPE61 ha scritto:Anche per i temporizzatori scala , esistono delle schede tecniche dove vengono descritte le max potenze riferite alle diverse tipologie di lampade o carichi . Per il modello da te postato il carico max per lampada a risparmio è di 100 W mentre per lampade ad incandescenza è 2000 W .


Grazie, ora ho scaricato la scheda; 100 W per lampade a basso consumo vuol dire 100 W totali? Nel nostro caso il totale dovrebbe essere sui 1500-2000W per la prima scala (43 luci) e sui 500 W per la seconda scala (16 luci). Quindi ampiamente fuori scala e questo spiegherebbe i malfunzionamenti manifestatisi soprattutto per la prima scala.

Però nella scheda tecnica vedo anche un'icona che sembra quella per tubi al neon con un limite di 1000 VA e la nota "Fluorescente compensato parallelo: C <= 14 mF". Da noi la maggior parte delle luci scala sono tubi verticali incastonati nel muro e sembrerebbero proprio tubi fluorescenti. Non sono in grado di dire se la capacità sia nei limiti indicati. Ma mescolando tubi fluorescenti e lampade a risparmio qual è il limite?