Premetto che mi è successa stamani e quindi sto ancora "indagando".
Situazione:
Cabina privata MT/BT con trafo da 400 kVA e potenza impegnata di 330 kW che quindi può usufrire dei requisiti semplificati di cui all' Art. 35. comma 35.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 e contratto di manutenzione programmata annuale per la cabina (CEI 0-15).
La storia si sviluppa così:
Fine 2009: lavori vari per la messa a norma una vecchia cabina --> Consegnato al cliente tutta la documentazione e spedita ad Enel --> Contestazione Enel --> Banalissima telefonata chiarificatrice tra progettista e tecnico Enel per via di un cavillo --> Enel manda comunicazione (scritta e protocollata) che tutta la documentazione è in regola e la cabina è da ritenersi adeguata, pertanto la precedente contestazione è da ritenersi nulla.
Un giorno imprecisato (loro non possono andare a guardare le bollette vecchie; troppa fatica; sono in archivio; c'è la polvere; è buio ecc. ecc.
) tra il 2010 e il 2012 il cliente cambia fornitore e passa da Enel a Edison.
Stamani Edison manda al nostro cliente la fattura del CTS perché la cabina non risulta adeguata.
Volevo chiedere se a qualcuno fosse capitato un caso del genere: ma, se cambio fornitore di energia, devo ri-spedire tutta la documentazione relativa all'adeguatezza della cabina al nuovo fornitore?
Non dovrebbero i fornitori passarsi anche tutta la documentazione relativa al "punto di consegna"?
Scusate la lungaggine e un grazie anticipato a chiunque saprà / vorrà rispondere.
Situazione:
Cabina privata MT/BT con trafo da 400 kVA e potenza impegnata di 330 kW che quindi può usufrire dei requisiti semplificati di cui all' Art. 35. comma 35.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 e contratto di manutenzione programmata annuale per la cabina (CEI 0-15).
La storia si sviluppa così:
Fine 2009: lavori vari per la messa a norma una vecchia cabina --> Consegnato al cliente tutta la documentazione e spedita ad Enel --> Contestazione Enel --> Banalissima telefonata chiarificatrice tra progettista e tecnico Enel per via di un cavillo --> Enel manda comunicazione (scritta e protocollata) che tutta la documentazione è in regola e la cabina è da ritenersi adeguata, pertanto la precedente contestazione è da ritenersi nulla.
Un giorno imprecisato (loro non possono andare a guardare le bollette vecchie; troppa fatica; sono in archivio; c'è la polvere; è buio ecc. ecc.
) tra il 2010 e il 2012 il cliente cambia fornitore e passa da Enel a Edison.Stamani Edison manda al nostro cliente la fattura del CTS perché la cabina non risulta adeguata.
Volevo chiedere se a qualcuno fosse capitato un caso del genere: ma, se cambio fornitore di energia, devo ri-spedire tutta la documentazione relativa all'adeguatezza della cabina al nuovo fornitore?
Non dovrebbero i fornitori passarsi anche tutta la documentazione relativa al "punto di consegna"?
Scusate la lungaggine e un grazie anticipato a chiunque saprà / vorrà rispondere.