Protezione differenziale circuito di comando

Inviato:
22 ott 2012, 17:20
da Tiigrikutsu
Un circuito di comando macchina a 110V c.c (es comando tramite pulsanti di bobine di contattori di motori) deve avere protezione differenziale per i contatti indiretti?
Re: Protezione differenziale circuito di comando

Inviato:
22 ott 2012, 20:44
da elettro
In relazione all'ambiente di installazione, la norma impone le protezioni differenziali secondo i casi, x questo no, niente differenziale specifico.
Re: Protezione differenziale circuito di comando

Inviato:
22 ott 2012, 21:34
da Mike
La protezione dai contatti indiretti sugli equipaggiamenti elettrici delle macchine può essere garantita dal dispositivo di protezione a monte previsto dal utilizzatore secondo le norme impianti CEI 64-8. L'importante è garantire il collegamento a terra di tutte le masse. Nel caso dei circuiti ausiliari è la stessa cosa, con i 110V sei in FELV, la protezione dai contatti indiretti è garantita sul primario del trafo dal dispositivo previsto dall'utilizzatore (differenziale o magnetotermico a seconda del sistema del neutro e del coordinamento), nel secondario dalla messa a terra di una fase e quindi in caso di guasto a terra diventa un cortocircuito e intervengono le protezioni di massima corrente, per esempio fusibile, ovviamente tutte le masse vanno collegate a terra.
Re: Protezione differenziale circuito di comando

Inviato:
23 ott 2012, 11:47
da Tiigrikutsu
Grazie delle risposte, e sempre parlando di quadri macchina è obbligatorio l'utilizzo di differenziale da 30mA su circuiti a 220 V es prese di servizio?