81-10 e attività interna a condominio

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 7:34
da alphabit
Ciao a tutti, ho questo dubbio:
un bar con dipendenti ecc. posto all'interno di un condominio ha bisogno della valutazione del rischio fulminazione propria della sua attività, in considerazione del fatto che (a parte la struttura ovviamente in comune) le linee entranti Enel e telefoniche formalmente sono solo sue oppure è sufficente consigliargli di acquisire la valutazione del rischio fulminazione del condominio in quanto comunque le linee ENEl e telecom vengono da un unico nodo? (l'ente erogatore Energia elettrica e rete telefonica sono presumibilmente gli stessi per tutti gli utenti del condominio)

Grazie ciao

Re: 81-10 e attività interna a condominio

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 11:27
da maxxy
Se è già presente la valutazione del rischio fulminazione del condominio ci si può rifare tranquillamente a quella anche perché come hai evidenziato le linee entranti partiranno dallo stesso nodo.

Re: 81-10 e attività interna a condominio

MessaggioInviato: 23 ott 2012, 20:47
da KOTOR89
Credo che il bar si trovi alla base del condominio.
Se così fosse credo che il bar sia tenuto solo alla valutazione del rischio per fulminazioni indirette.