linea AC di un impianto FV
Ciao a tutti.
scusate la banalità della domanda ma avrei bisogno di una conferma.
Dovendo allacciare un piccolo impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione ci si potrebbe trovare a dovre fare un tratto in AC, tra contatore di produzione e punto di connessione in rete (quadro generale dell'abitazione o contatore di scambio) sia in esterno che in interno.
In esterno si utilizzano cavi fg7, in interno - attraverso i corrugati preesistenti - cavi unipolari tipo n07vk.
Sarei quindi portato a collegare il breve tratto di cavo tripolare (3g6) fg7 con i tre cavi unipolare (F,N,PE) all'interno della abitazione dentro la prima scatola disponibile.
Vorrei avere una conferma sul fatto che il tratto di cavo AC tra contatore e punto di connessione in rete, possa essere interrotto senza alcun problema.
Ricordo che le norme vietano l'interruzione del tratto di cavo AC tra inverter e contatore GSE, tant'è vero che il quadro AC tra inverte e contatore GSE veniva sigillato.
Ciò veniva fatto per evitare - soprattutto quando le tariffe incentivanti erano davvero alte - che si immettesse energia prelevata dal distributore (che costava molto meno) in modo da farla conteggiare dal contatore GSE come se fosse stata prodotta dall'impianto FV.
Nel caso del tratto a valle del contatore GSE (tra contatore e rete) non dovrebbe - a rigor di logica – essere vietata l’interruzione della linea. Vorrei però avere da voi una conferma.
Ciao e Grazie
scusate la banalità della domanda ma avrei bisogno di una conferma.
Dovendo allacciare un piccolo impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione ci si potrebbe trovare a dovre fare un tratto in AC, tra contatore di produzione e punto di connessione in rete (quadro generale dell'abitazione o contatore di scambio) sia in esterno che in interno.
In esterno si utilizzano cavi fg7, in interno - attraverso i corrugati preesistenti - cavi unipolari tipo n07vk.
Sarei quindi portato a collegare il breve tratto di cavo tripolare (3g6) fg7 con i tre cavi unipolare (F,N,PE) all'interno della abitazione dentro la prima scatola disponibile.
Vorrei avere una conferma sul fatto che il tratto di cavo AC tra contatore e punto di connessione in rete, possa essere interrotto senza alcun problema.
Ricordo che le norme vietano l'interruzione del tratto di cavo AC tra inverter e contatore GSE, tant'è vero che il quadro AC tra inverte e contatore GSE veniva sigillato.
Ciò veniva fatto per evitare - soprattutto quando le tariffe incentivanti erano davvero alte - che si immettesse energia prelevata dal distributore (che costava molto meno) in modo da farla conteggiare dal contatore GSE come se fosse stata prodotta dall'impianto FV.
Nel caso del tratto a valle del contatore GSE (tra contatore e rete) non dovrebbe - a rigor di logica – essere vietata l’interruzione della linea. Vorrei però avere da voi una conferma.
Ciao e Grazie