Pagina 1 di 2
64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
24 ott 2012, 9:50
da Kelvin
Ciao a tutti,
volevo un informazione in merito alla settima edizione della 64-8. Riferito alla ex variante V3
Livello 1 stanza sotto gli 8 mq sono obbligato a mettere 4 p prese e il punto Tv oppure non ho vincoli essendo non contemplato nelle varie tabelle.
Grazie per chi ha notizie
Marco
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
25 ott 2012, 9:43
da solarf
Che tipo di stanza? camera da letto da meno di 8mq

?
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
25 ott 2012, 9:48
da Kelvin
Si, è un appartamento molto piccolo, due stanze 4 x 4, cucinino 2,80 x 1,54, e stanza piccola 2,80 x 2,70 (7,56 mq) e bagno, corridoietto, totale 56 mq calpestabili.
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
25 ott 2012, 11:36
da attilio
Io in camera da letto a prescindere da quello che dice la norma del comitato elettrotecnico, metto comunque almeno quattro prese:
2 Testa letto
1 TV (poi se non ce la si mette è meglio -la TV- io la odio in casa in generale come apparecchio, ma non posso eliminarla agli altri)
1 Vicino zona comò (per ricaricare il cell, alimentare l' aspirapolvere, ecc..)
Saluti
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
25 ott 2012, 15:24
da CGIUSEPPE61
Kelvin ha scritto:Ciao a tutti,
volevo un informazione in merito alla settima edizione della 64-8. Riferito alla ex variante V3
Livello 1 stanza sotto gli 8 mq sono obbligato a mettere 4 p prese e il punto Tv oppure non ho vincoli essendo non contemplato nelle varie tabelle.
Grazie per chi ha notizie
Marco
1) Se l'ambiente di cui sopra lo classifichi come stanza da letto , la presa TV deve starci, per le prese di alimentazione con la 7° edizione , puoi diminuirle ma a patto che vengano installate in altri ambienti.
2) Se l'ambiente di cui sopra lo classifichi come ripostiglio non hai vincoli .
Saluti
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
25 ott 2012, 15:32
da Kelvin
Grazie, per le info, al momento come è fatta la camera tra armadio e letto non ci rimane molto spazio, per quello chiedevo l'obbligo. due vicino al letto e uno dalla tv poi ho tappato completamente gli spazi. comunque una da qualche parte la sistemo.
ciao
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
25 ott 2012, 17:42
da solarf
Ma due punti prese e una presa tv va benissimo secondo 64-8. Per il livello 1 per la camera da letto sono previsti tre (quattro meno uno - vedi nota 10 alla tabella) punti prese di cui uno jolly che puoi spostare in altro ambiente.
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
26 ott 2012, 8:48
da Kelvin
solarf ha scritto:Ma due punti prese e una presa tv va benissimo secondo 64-8. Per il livello 1 per la camera da letto sono previsti tre (quattro meno uno - vedi nota 10 alla tabella) punti prese di cui uno jolly che puoi spostare in altro ambiente.
Ok, ma come scrivi praticamente conti la presa tv come una presa energia. se devono essere 3 ne manca una.
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
26 ott 2012, 9:04
da solarf
La tabella dice che i punti prese "per ogni locale devono essere 4 di cui uno jolly o meglio, tre, più una che puoi spostare in altro ambiente (nota 12).
La nota 10 aggiunge che se il locale è una camera da letto, posso mettere un punto presa in meno.
Quindi diventano 2 punti prese, a patto che il terzo sia posizionato in altro locale dove serve.
Re: 64-8 settima edizione delucidazioni

Inviato:
26 ott 2012, 9:10
da CGIUSEPPE61
Riepiloghiamo livello 1. Camera da letto ( da 8 a 12 mq ) punto prese alimentazione 3 ( delle quali 1 delle tre può essere spostata in altro ambiente ) , punto presa tv 1, punto luce 1.
P.S. - solamente in una camera da letto deve essere predisposta una scatola per alloggiare 6 prese accanto al punto tv. In parole pratiche in una delle prese accanto al punto tv invece della 503 , murare la 506.
Saluti