FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?
Ciao a tutti, un impianto FV da circa 15 kW è da connettere su un impianto utilizzatore dotato di cabina propria e quindi connesso in MT.
Per quanto riguarda il sistema di protezione di interfaccia, sulla 0-21 ed. giugno trovo l'art. 8.6.2, "Sistema di protezione di interfaccia", e la nota 50), secondo le quali per impianti di generazione con potenza installata inferiore a 30 kW il cui sistema di protezione di interfaccia è installato sul lato BT di un’utenza connessa alla rete MT, si applica la CEI 0-21 in luogo della CEI 0-16.
Ma se vado sul sito di ENEL http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/produttori_delibera_84_2012/#caso_b, vedo che per impianti connessi in MT non fanno distinzioni di potenze, quindi è da rispettare tutto l'A70 e quindi da implementare la 59Uo e interfaccia conforme con sblocco voltmetrico.
Adesso basandomi sulla 0-21 potrei installare una normalissima interfaccia CEI 0-21 e senza rincalzo, ma da quanto riportato da ENEL dovrei andare a installare interfaccia e sistema completo A70 (terna di trasformatori a triangolo aperto).
Visto che è ENEL che deve allacciarmi e visto che ENEL per connessioni in MT sembra prendere come riferimento solo l'A70, non vorrei trovare una spesa per la protezione che è quasi la metà di quella dell'intero impianto! a sto punto faccio nuovo contatore BT in vendita...!!
C'è qualcuno che potrebbe illuminarmi un attimo su questo caso un po' particolare?
Grazie come sempre!
Per quanto riguarda il sistema di protezione di interfaccia, sulla 0-21 ed. giugno trovo l'art. 8.6.2, "Sistema di protezione di interfaccia", e la nota 50), secondo le quali per impianti di generazione con potenza installata inferiore a 30 kW il cui sistema di protezione di interfaccia è installato sul lato BT di un’utenza connessa alla rete MT, si applica la CEI 0-21 in luogo della CEI 0-16.
Ma se vado sul sito di ENEL http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/produttori_delibera_84_2012/#caso_b, vedo che per impianti connessi in MT non fanno distinzioni di potenze, quindi è da rispettare tutto l'A70 e quindi da implementare la 59Uo e interfaccia conforme con sblocco voltmetrico.
Adesso basandomi sulla 0-21 potrei installare una normalissima interfaccia CEI 0-21 e senza rincalzo, ma da quanto riportato da ENEL dovrei andare a installare interfaccia e sistema completo A70 (terna di trasformatori a triangolo aperto).
Visto che è ENEL che deve allacciarmi e visto che ENEL per connessioni in MT sembra prendere come riferimento solo l'A70, non vorrei trovare una spesa per la protezione che è quasi la metà di quella dell'intero impianto! a sto punto faccio nuovo contatore BT in vendita...!!
C'è qualcuno che potrebbe illuminarmi un attimo su questo caso un po' particolare?
Grazie come sempre!