Ciao a tutti, un impianto FV da circa 15 kW è da connettere su un impianto utilizzatore dotato di cabina propria e quindi connesso in MT.

Per quanto riguarda il sistema di protezione di interfaccia, sulla 0-21 ed. giugno trovo l'art. 8.6.2, "Sistema di protezione di interfaccia", e la nota 50), secondo le quali per impianti di generazione con potenza installata inferiore a 30 kW il cui sistema di protezione di interfaccia è installato sul lato BT di un’utenza connessa alla rete MT, si applica la CEI 0-21 in luogo della CEI 0-16.

Ma se vado sul sito di ENEL http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/produttori_delibera_84_2012/#caso_b, vedo che per impianti connessi in MT non fanno distinzioni di potenze, quindi è da rispettare tutto l'A70 e quindi da implementare la 59Uo e interfaccia conforme con sblocco voltmetrico.

Adesso basandomi sulla 0-21 potrei installare una normalissima interfaccia CEI 0-21 e senza rincalzo, ma da quanto riportato da ENEL dovrei andare a installare interfaccia e sistema completo A70 (terna di trasformatori a triangolo aperto).

Visto che è ENEL che deve allacciarmi e visto che ENEL per connessioni in MT sembra prendere come riferimento solo l'A70, non vorrei trovare una spesa per la protezione che è quasi la metà di quella dell'intero impianto! a sto punto faccio nuovo contatore BT in vendita...!!

C'è qualcuno che potrebbe illuminarmi un attimo su questo caso un po' particolare?

Grazie come sempre!

Re: FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?

MessaggioInviato: 4 nov 2012, 17:01
da MASSIMO-G
Fino a 30kW si applica indiscutibilmente la CEI 0-21 , ormai è un fatto assodato, quindi niente TV per la 59N ect

Re: FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?

MessaggioInviato: 4 nov 2012, 17:23
da Giovepluvio
Concordo con Foto UtenteMASSIMO-G.
Non dimentichiamo che la CEI 0-21 attualmente in vigore è la seconda edizione rivista proprio per recepire quanto previsto dall'allegato A70. Il fatto che l'eccezione sia esplicitamente prevista direi che rende la cosa indiscutibile.
Altra cosa: Enel (o il Distributore locale) è OBBLIGATA al rispetto della regola tecnica di connessione, non possono inventarsi richieste estemporanee (come purtroppo succede spesso)...

O_/

Re: FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?

MessaggioInviato: 4 nov 2012, 18:05
da MaPPaZZo
grazie mille davvero!
però strano, mi è venuta in mente questa possibilità solo perché a suo tempo mi è caduto l'occhio sulla nota, ma oltre alla nota non ho visto nessun distributore chiarire questo aspetto. :evil:

grazie ancora! =D>

Re: FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?

MessaggioInviato: 5 nov 2012, 1:05
da MaPPaZZo
scusate, sono ancora io.
mi chiedevo allora perché sul regolamento di esercizio MT di ENEL sono obbligato a firmare che l'impianto è conforme a allegato A70 e CEI 0-16?
Se installassi SPI CEI 0-21 sarei conforme a questa e non ad allegato A70 che richiede per qualsiasi potenza in MT il relè a sblocco voltmetrico e quindi la terna di TV a triangolo aperto e 59Uo o equivalente..
secondo me c'è un buco normativo, sbaglio?
grazie ancora

Re: FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?

MessaggioInviato: 5 nov 2012, 10:22
da Giovepluvio
Nessun buco normativo. Semplicemente la modulistica standard Enel non contempla il caso particolare. Fai le correzioni del caso autonomamente.

Re: FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?

MessaggioInviato: 5 nov 2012, 20:05
da MaPPaZZo
Quindi mi state dicendo di prendere il regolamento MT e eliminare i riferimenti all'A70 e mettere quelli alla 0-21, modificare le soglie di intervento della tabella della taratura della SPI e tutto il resto?
In pratica lo rifaccio su misura per me?

grazie per i vostri preziosissimi interventi.

Re: FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?

MessaggioInviato: 6 nov 2012, 9:57
da Giovepluvio
Sì, compili quello che serve e modifichi quello che non è adatto.
Suggerimento: per questa cosa confrontati col responsabile Enel di zona. in fin dei conti è lui che deve accettare il documento quindi la cosa migliore, per minimizzare le perdite di tempo, è concordare con lui le modifiche.

Re: FV da 15 kW connesso in MT - SPI A70 o 0-21 ?

MessaggioInviato: 6 nov 2012, 11:13
da MaPPaZZo
Perfetto, grazie mille :ok: