Pagina 1 di 1
Progetto Impianto FV

Inviato:
7 nov 2012, 19:50
da Pierluigi2002
Buona sera a tutti, chiedo: un progetto elettrico per un impianto fotovoltaico, elaborato e rilasciato al committente in data 02/2011 per una struttura pubblica, i lavori inizierebbero a breve, cosa cambia in base alle normative attuali, il progetto sarebbe da aggiornare, ( es. V° conto energia ) prima di iniziare la gara di appalto con le ditte partecipanti.
Re: Progetto Impianto FV

Inviato:
8 nov 2012, 0:41
da crit
in termini progettuali fai attenzione all'allegato 2 del conto energia ovvero al posizionamento dei pannelli in modo da minimizzare l'impatto estetico. Su due piedi non mi viene in mente altro ma bisognerebbe controllare il progetto con il decreto alla mano.
Re: Progetto Impianto FV

Inviato:
8 nov 2012, 9:50
da maxxy
Dipende a che livello di dettaglio sono arrivati con il progetto, se c'è solo lo schema unifilare e 4 linee in croce che identificano i pannelli, l'inverter e i contatori, sicuramente sarà ancora valido ma se riporta delle indicazioni sui pannelli da utilizzare, tipo di inverter, note riguardanti le vecchie regole di connessione ecc...
E rimane sempre l'opzione di riproporlo al Progettista e chiedergli se è ancora valido.....
Re: Progetto Impianto FV

Inviato:
8 nov 2012, 10:56
da kikkina
dipende anche dalla potenza dell'impianto, prima sotto i 20 kWp il dispositivo di interfaccia poteva essere interno all'inverter, se questi non erano più di 3, ora deve essere esterno a partire dai 6 kWp
Re: Progetto Impianto FV

Inviato:
8 nov 2012, 12:03
da Giovepluvio
Concordo con
maxxy e
kikkina. Nel mentre è uscita la CEI 0-21. Controlla anche che gli inverter previsti dal progetto (se sono specificate marche e modelli) siano in regola con la CEI 0-21, diversamente non sarebbero installabili.
Re: Progetto Impianto FV

Inviato:
8 nov 2012, 19:25
da Pierluigi2002
Grazie, delle Vs risposte, consultando la CEI 0-21 ho già stampato il cartaceo, effetuerò un controllo, se ci sono altri consigli, gli accetto.