Pagina 1 di 1
Interruttori UPS

Inviato:
9 nov 2012, 12:30
da gionni90
Ciao ragazzi, qualcuno saprebbe dirmi come si dimensionano gli interruttori a monte e a valle dell'UPS e soprattutto a cosa servono? grazie
Re: Interruttori UPS

Inviato:
9 nov 2012, 16:17
da marco76
intendi nei quadri a monte e a valle? si dimensionano come normali interruttori, a monte è normalmente più grande che in uscita per via delle perdite.
Re: Interruttori UPS

Inviato:
9 nov 2012, 16:25
da maxxy
Consulta il manuale del produttore....
PS
Nel caso di installazione di interruttori differenziali, dovranno essere necessariamente di tipo "A" ... Sempre che il costruttore ne autorizzi l'uso perché altrimenti dovrai passare a quelli di tipo "B"
Re: Interruttori UPS

Inviato:
9 nov 2012, 17:22
da ligabue
Avrei da inviare alcuni file in pdf, ma sono troppo ingombranti (3/4 Mega).
Se mi mandi la tua email, te li spedisco.
saluti
Re: Interruttori UPS

Inviato:
9 nov 2012, 17:29
da gionni90
per rispondere a marco76, intendo proprio a monte e a valle dell'UPS
maxxy ok darò un occhiata
ligabue la mia email è
gionni90@hotmail.it
Re: Interruttori UPS

Inviato:
9 nov 2012, 17:52
da Riccy
Se il costruttore non impone i differenziali di tipo B consiglio anzichè i normali differenziali tipo A di prevedere quelli ad alta immunità ai disturbi per essere sicuri di non avere scatti intempestivi visto che gli UPS tendono a buttare disturbi in rete
Re: Interruttori UPS

Inviato:
9 nov 2012, 17:56
da maxxy
Riccy ha scritto:consiglio anzichè i normali differenziali tipo A di prevedere quelli ad alta immunità ai disturbi per essere sicuri di non avere scatti intempestivi visto che gli UPS tendono a buttare disturbi in rete
I differenziali di tipo "A" devono essere installati non tanto per la loro immunità ai disturbi, ma perché adatti alle correnti pulsanti unidirezionali in caso di un guasto all'inverter che un semplice AC non sarebbe in grado di rilevare
Re: Interruttori UPS

Inviato:
9 nov 2012, 18:52
da Riccy
Si, ma spesso non bastano.
I differenziali Tipo A ad alta immunità ai disturbi (3000A in onda 8/20) non soffrono gli scatti intempestivi dati da disturbi che in molti casi fanno scattare anche i tipi A standard pur essendo questi adatti alle correnti pulsanti unidirezionali