Pagina 1 di 2

Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto?

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 21:37
da Pierluigi2002
Domando, questo è stato causato dai morsetti dell'interruttore non stretti accuratamente ? o ci potrebbero essere altre cause.
Grazie a chi vorrà dare risposte.

Ho postato male la foto scusate

guasto.jpg
guasto.jpg (149.4 KiB) Osservato 6991 volte

Re: Causa

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 21:54
da cippolla02
Non vorrei dire delle cavolate ma sembra un corto circuito forse interno all'interruttore che però è durato un po' troppo

Re: Causa

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 22:17
da maxxy
Sono propenso a pensare che sia stato proprio un morsetto mal serrato a creare il riscaldamento localizzato ed il piccolo incendio oppure una connessione interna all'interruttore

Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 22:28
da elettrodomus
Credo anch'io al morsetto mal serrato. Trovo spesso interruttori coi morsetti laschi. Non so se mal serrati da subito o se la cosa è accentuata anche da dilatazioni termiche.

Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 23:08
da bicio8591
Sono convinto,anche se bisognerebbe avere il tutto sottomano per avere la certezza, che si tratti proprio di un cattivo serraggio dei morsetti a capo dell'interruttore. Mi chiedo soltanto quale sia la protezione a monte della morsettiera da barra Din, se c'e una.....in quanto avrebbe dovuto intervenire,forse, prima di arrivare a questo punto.

bicio

Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 23:27
da mir
credo anch'io si tratti di un serraggio difettoso aiutato senz'altro anche dai conduttori di differente sezione nel morsetto probabilmente intestati male da non favorire il serraggio idoneo ad entrambi i conduttori.

Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 23:30
da Pierluigi2002
A monte c'era un IMD Idn=0,03A, non c'è stato il suo intervento perché non c'è stato sino a quel momento un corto circuito.

Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 23:34
da Pierluigi2002
mir ha scritto:credo anch'io si tratti di un serraggio difettoso aiutato senz'altro anche dai conduttori di differente sezione nel morsetto probabilmente intestati male da non favorire il serraggio idoneo ad entrambi i conduttori.



La sezione dei cavi a monte degli IM era da 2,5mmq (cavo N07V-K singolo) inseriti nel morsetto forse stringendo (poco) anche un po di isolante del cavo. Come si vede non hanno uasato i puntalini.

Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 23:50
da attilio
Personalmente ritengo indecente il cablaggio eseguito su quella morsettiera (a prescindere dal mancato utilizzo dei puntalini o tubetti)

I 2,5 mm² saranno rispettati nel tratto di cavo integro, non certo nei punti spellati per la connessione! A questo punto ho dei dubbi anche sul lato dei morsetti degli automatici.

Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

MessaggioInviato: 14 nov 2012, 23:58
da elettrodomus
Qui avevo trovato un guasto simile. Prima di aprire il vano della morsettiera, avevo misurato agli interruttori e c'erano solo due fasi. Non so se il guasto fosse dovuto al forte squilibrio delle fasi che aveva fatto surriscaldare i cavi fino a cortocircuitare la fase molto più carica, col neutro (una cordina blu si era saldata con la fase, nella canalina), o se questo è avvenuto dopo, a seguito di un parziale distacco in morsettiera dovuto al cattivo serraggio dei cavi.

..In quel caso le protezioni a monte sono scattate a guasto avvenuto. Qualche giorno prima c'erano state delle avvisaglie (assai distante dal quadro di distribuzione), ma non avevo capito che stava per verificarsi un danno di questa entità.