Il nostro fornitore di cavo ci ha offerto un cavo così composto:
-Cavo bipolare
-Armato
-Schermato
-drainwire
Vorrei sapere.Cosa è il filo di drenaggio(drainwire)? Quale è il suo scopo?

drainwire

MessaggioInviato: 5 nov 2004, 11:34
da m_dalpra
Il filo di drenaggio serve per collegare a terra la calza del cavo.
In realta' pero' non serve a nulla nei confronti dei disturbi ad alta frequenza, in quanto le guide tecniche sul tema dicono che per ottentere una buona EMC con i cavi schermati, le schermature devono essere collegate a terra a 360 gradi.

Un saluto cordiale
Marco

MessaggioInviato: 5 nov 2004, 14:25
da Ospite
Cosa intende per schermatura messa a terra a 360°? Cosa significa EMC?

Distinti saluti

MessaggioInviato: 5 nov 2004, 16:36
da m_dalpra
Tipicamente non rispondo a chi non precisa il suo nominativo.
Non siamo ne' eversivi ne' terroristi.
Siamo tecnici che distutono di argomenti tecnici che interessano a tutti, quindi non vedo alcun motivo per nascondersi.

Comunque per informarsi puo' procurarsi la guida EMC della Telemecanique, all'indirizzo :

http://www.schneiderelectric.it/
nella sezione Cataloghi Automazione Inverter e SoftStarter

Oppure posso indicarvi un altro link se mi spedite un indirizzo e-mail.

Un saluto cordiale