Linea luce prese 10A aule
L'impianto esistente in una scuola, per quanto riguarda la linea luce e prese, 4 aule alla DX del corridoio principale, è protetta nel quadro generale da IMD 10A Idn= 0,01A. La linea in partenza (dorsale) dal QG, con cavo N07V-K 2,5 mmq si dirama nelle singole aule con sezione di 2,5mmq per quanto riguarda la linea prese (bipasso) e cavo N07V-K 1,5 mmq per la linea luce (4-6 plafoniere 2x36W).
Succede che da qualche giorno il Magnetotermico da 10A si stacca saltuariamente, misurando l'assorbimento, risulta di circa 9,7A - 10A.
Sostituendo l' IMD attuale, con un IMD da 16A Idn= 0,03A faccio una operazione giusta, oppure!
Succede che da qualche giorno il Magnetotermico da 10A si stacca saltuariamente, misurando l'assorbimento, risulta di circa 9,7A - 10A.
Sostituendo l' IMD attuale, con un IMD da 16A Idn= 0,03A faccio una operazione giusta, oppure!