Calcolo corrente di impiego

Inviato:
19 nov 2012, 11:02
da bonzio
Ciao a tutti, scusate per la banalità della domanda ma sono alle prime armi e mi è venuto questo dubbio: devo dimensionare una linea con coeff. di utilizzazione 0,5. Per il calcolo della corrente di impiego devo portare in conto anche tale coefficiente? Ossio la formula da applicare è: Ib= P x 0,5/(U x cosfi)?
Oppure semplicemente Ib= P /(U x cosfi)?
Re: Calcolo corrente di impiego

Inviato:
19 nov 2012, 13:04
da EGM
il coeeficiente di impego influenza solo la potenza contrattuale impegnata.
nella corrente di impiego non devi considerarlo.
Re: Calcolo corrente di impiego

Inviato:
19 nov 2012, 15:40
da magoxax
il coeeficiente di impego influenza solo la potenza contrattuale impegnata.
Più correttamente andrebbe detto che il coefficiente di utilizzazione di serve per dimensionare le linee a monte.
Concordo che a monte di tutto c'è il contratto del fornitore; ma così è un po' troppo generico.