Pagina 1 di 1

Collegamento di terra o no?

MessaggioInviato: 19 nov 2012, 14:10
da guerriero84
Salve,
alla luce degli ultimi aggiornamenti in sicurezza, sono a pormi una domanda:
Ipotizzando un capannone industriale, interessato da lavori di "ristrutturazione" e rifacimento di alcune parti metalliche, è necessario in fase di progettazione e di esecuzione prevedere che tutte le parti metalliche siano collegati a terrà tenuto conto che le fondazioni dello stabile siano infisse nel terreno e che siano anch'esse in metallo?
Grazie.

Re: Collegamento di terra o no?

MessaggioInviato: 19 nov 2012, 14:33
da admin
Alla luce anche dei primi aggiornamenti sulla sicurezza, tutte le masse elettriche devono essere collegate all'impianto di terra. Non tutti gli oggetti metallici sono però masse elettriche e solo alcuni sono masse estranee da collegare pure all'impianto di terra. Le fondazioni poi possono o meglio dovrebbero essere sempre considerate l'impianto di terra per eccellenza.

Re: Collegamento di terra o no?

MessaggioInviato: 19 nov 2012, 14:45
da CGIUSEPPE61
Se le parti metalliche interessate rappresentano massa estranea ( impedenza 1000 ohm per ambienti ordinari, 200 ohm per ambienti particolari ) in grado di introdurre un potenziale diverso da quello dell'impianto di terra ( strutture isolate elettricamente dalla terra ) , certo che sì.

Saluti.